Artemoff
Всем доброго времени суток.
Вот возникла проблема - на нескольких х401 слетела таблица доменов. Определил с помощью nodeutil'а. На форуме в некоторых постах значилось, что проблема лечится с помощью этой же утилитки. Но как лечится? Че-т я не нашел пункта Set the Domain of the device в меню устройства, а домен можно поменять только у интерфейса. Может я чего-нибудь не догоняю? Ткните носом, пожалуйста, в нужное место, если кто знает blink.gif
ttt
Проще всего через ТАС Виста, она сама пропишет.
Можно вручную через Нодеутил. Но это чревато потерей контроллера.
Домен единичной длины:
F042 - Domain ID - 11
F04A Domain length - д.б. 01
Домен нулевой длины:
F051 - Domain ID - 00
F059 Domain length - д.б. 00
Artemoff
Благодарю, разобрался, но не помогло. В смысле, таблицу восстановил, но железки упорно не хотят общаться с внешним миром:
- через com-порт ни мента, ни лонтул, ни мастер загрузки конектиться не хотят;
- OP выдает "...no answer";
- при попытке инициализировать через висту после сообщения, что узел, мол, сконфигурирован и онлайн, следует "waiting for device to restart", потом "resuming operation" и капец, так до бесконечности;
- нодутил, вроде, кое-как общается с нейрон-чипом, но при выборе устройства выдает "Read host self-id info: Could not communicate with the node".
Все это всплыло без видимых причин, но есть подозрение на электро-магнитные помехи от ПЧ.
Может кто встречался с таким?
ttt
Насчет помех от ПЧ ничего не скажу.
Контроллер скорее всего в Швецию на перепрошивку. Явные признаки умершего системного ПО во флэшпамяти, типа БИОС умер. Лечится перепрошивкой, но только в Швеции.