Petr_S
В девятиэтажном доме кухонный стояк, т.е. на стояке только по 1 мойке на каждом этаже...
Но на первом этаже на этом стояке санузел для консъержа, соответственно там унитаз и мойка....
Вроде как согласно п. 18.5 нужно ставить диаметр сотку, но не хочется както ставить сотку, так как такая ситуация в каждой секции, может можно поставить переход на полтинник после первого этажа???
Сантех10
Почитайте
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%F1%F2%EE%FF%EA
Fatik
А вы просчитайте расход, хотя бы для 9 моек, для стояка 50 и 9 моек даже присоединяясь под 45 вы с большим натягом влезете. И наверняка люди на кухне поставят стиралки и посудомойки.