Товарищи, подскажите
наружние поливочные краны (по периметру здания) нужно расчитывать по нормам СНиП 2.04.01-85 прил.3 п. 32 или это включено в нормы для даннго магазина СНиП 2.04.01-85 прил.3 примечание 1
"Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.)."
pafnyt
и если считать по нормам для поливочных кранов, то какую площадь прилегающих территорий учитывать?
по генплану брать площадь участка (включающую твердые покрытия и газоны) или непосредственно прилегающих к зданию? Или на это должен дать задание архитектор (на площади необходимые для полива)?
Сантех10
Площади-границы землеотвода. Поливочные краны на В1 уже года 3 не ставлю, если возникают вопросы, то пишу про поливочные машины.
VladimirAS
Цитата(Сантех10 @ 15.9.2011, 12:24) *
Поливочные краны на В1 уже года 3 не ставлю, если возникают вопросы, то пишу про поливочные машины.


А что Вы пишите про поливочные машины?? Есть норматив или что полив предусматривается машинами?
Сантех10
Постановлению Главы Администрации МО от 01.07.1996 г № 298-ПГ .
3. Запрещается использование воды из подземных источников на полив уличных и дорожных покрытий, зеленых насаждений, мойку автомашин и производственных помещений (за исключением пищевой и фармацевтической промышленности), в прямоточных охлаждающих системах и др.
И, если не ошибаюсь, в каком-то МГСН это же написано. Вопрос от экспертизы:"А где пл. кр.?" был всего 1 года за 3. Ответ был: "Полив осуществляется при помощи поливочных машин". Как-то так.
Young
Так это постановление только для МО и то если водозабор подземный...
Алекс_Кок
Цитата(pafnyt @ 15.9.2011, 10:56) *
Товарищи, подскажите
наружние поливочные краны (по периметру здания) нужно расчитывать по нормам СНиП 2.04.01-85 прил.3 п. 32 или это включено в нормы для даннго магазина СНиП 2.04.01-85 прил.3 примечание 1
"Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.)."


все правильно, площадь озеленения умножается на прил.3 п. 32
Сантех10
Цитата(Young @ 15.9.2011, 13:10) *
Так это постановление только для МО и то если водозабор подземный...

Вопрос для общего развития: в мо много не подземных водозаборов?
Young
Цитата(Сантех10 @ 15.9.2011, 14:03) *
Вопрос для общего развития: в мо много не подземных водозаборов?

вопрос в другом - не корректно местечковые указы применять на всю РФ.
Сантех10
Не корректно местечковые указы издавать. Было как-то замечание от эксперта по гостинице в г. Калуге со ссылкой на мгсн.
Young
Ткнули бы эксперта в область применения, и всего делов.
Сантех10
Не ткнулся, больше норм для гостиниц нету