Циркуляция горячей воды
Господа коллеги! Помогите решить возникшую у нас проблему. Запроектирован многофункциональный многоуровневый дом. Дом имеет этажность: 5 и 21этаж. На первых этажах офисы и в одной из частей дома фитнесцентр на 3 этажа. Запроектирована система горячего водоснабжения 2 зонная. 1 зона обслуживает 5ти этажные дома и 10этажей 21 этажных домов. На теплообменник в ИТП проектировщики ИТП посадили помимо первой зоны жилья ещё и фитнес-центр и офисы. Проблема в том что не работает циркуляция в домах 21 этажей. По заверениям строителей при отключениии 5 ти этажек циркуляция на 10 этажах на 21 этажном доме работает. Что делать? В чем может заключаться проблема не работы системы циркуляции.
в том что вода циркулирует по более короткому кольцу, т.е. до пятого этажа и обратно. Как запроектирована ГВС - секционными узлами или парными стояками Т3, Т4? Балансировочные есть на стояках?
denis 79
16.9.2011, 10:02
ГВС запроектирована парными стояками. Балансировочных на стояках нет.
Мы тоже думаем сейчас предусмотреть балансировочные. Единственное опасение заработает ли система после их установки.
Цитата(denis 79 @ 16.9.2011, 10:02)

Балансировочных на стояках нет.
молодцы!
для начала внимательно посмотрите первые "5-ти этажные дома, снимитке с них лишнюю циркуляционку... и выставьте их сначала задвижками, потом шайбами ... а уж потом смотрите понадобятся ли вам балансировочные
denis 79
16.9.2011, 10:54
Система расчитана правильно.Проверяли.Но Выставлять то наверное должен монтажник.?
рассчитана правильно, но не работает
denis 79
16.9.2011, 11:01
К сожелению смешного мало!!!!!!!!
эт точно!
Рассчитали, проверили, балансировочники не заложили - монтажник бяка!
Цитата(denis 79 @ 16.9.2011, 11:54)

Система расчитана правильно.Проверяли.Но Выставлять то наверное должен монтажник.?
а вы что сами неможете? там впринципе работы если приблизительно делать на 1-2 дня.