Доброго времени суток коллеги!
Помогите разобраться, кроме Вас не кому мне помочь.
Делаю проект ВК столовой, есть масса вопросов (оформление не смотрите):
1. Канализация должна быть раздельной К1, К3? (выпуск из здания один по заданию);
2. Нужны ли КНС? (сеть длинная получается);
3. Одного ЖУ достаточно? (или на улице поставить?);
4. Холодную воду правильно, что закольцевал? (может надо повысители какие?);
И вообще, я правильном направлении иду?
Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Hiro Nakamura
22.9.2011, 22:31
Цитата
Делаю проект ВК столовой, есть масса вопросов (оформление не смотрите):
стараюсь, но глаз дергается...
Цитата
1. Канализация должна быть раздельной К1, К3? (выпуск из здания один по заданию);
Сети раздельные, выпуски тоже.
Цитата
2. Нужны ли КНС? (сеть длинная получается);
Вопрос просто убивает... Чесслово... Вы бы это.. как-нить уклоны и отметки там посмотрели бы и в общем... подумали...
Цитата
3. Одного ЖУ достаточно? (или на улице поставить?);
Во-первых уверены что он вообще нужен? Во-вторых в здании он точно не нужен.
Цитата
4. Холодную воду правильно, что закольцевал? (может надо повысители какие?);
....
Цитата
И вообще, я правильном направлении иду?
Без обид, но вам рано проектировать... Почитайте нормативку по общепиту, посмотрите готовые проекты... и госты на оформление тоже...
Andrejbar
23.9.2011, 1:03
1. С глазом все в порядке, спасибо за беспокойство.
2. Посчитаю.
3. ЖУ ставить буду в здании.
4. Закольцовывать пока не буду. Потери посчитаю.
Про оформление я говорил выше.
Без обид, но не вам судить рано или поздно.
Тем не менее спасибо.
Hiro Nakamura
23.9.2011, 7:10
Цитата
1. С глазом все в порядке, спасибо за беспокойство.
МОй дергался, когда смотрел на чертежи.
Цитата
3. ЖУ ставить буду в здании.
Цитата
Без обид, но не вам судить рано или поздно.
Ну-ну... не мне..
Вы элеметарных вещей не знаете. Повторюсь, есть нормативка по вашей теме. Ознакомтесь (внимательно прочитайте), а то наделаете...того что делаете.
Выпуска конечно 2, жироуловитель на системе К3, не смотря на то, что существует таковые для установки внутри здания- в Вашем проекте должен быть снаружи (наши нормы запрещают размещать внутри). Чем меньше выпусков - тем глубже зароетесь в землю, тем сложнее будет в будущем проводить ремонтные работы, при этом конечно - масса прочисток "в лючках". Что касается КНС мы не знаем ваших технических условий (глубину колодца в который будете подключаться и расстояния до него). На схеме есть ИТП... на плане не нашел... Что с обраткой?
Hiro Nakamura
23.9.2011, 9:19
с обраткой у него все в порядке. низя ее, максимум на магистралях при больших объемах...
Сантех10
23.9.2011, 11:14

Канализация по периметру здания

. Это даже не песочница.
Hiro Nakamura
23.9.2011, 11:22
об этом и речь... грустно что такие объекты дают людям вообще без опыта...
Andrejbar
23.9.2011, 11:42
Коллеги, давайте по теме пожалуйста.
Разберусь, куда я денусь.
Посмотрите, подскажите.
aminopower
23.9.2011, 11:46
Про вентилицию сетей К1, К3 забыли, или принципиально делать не хотите?
Andrejbar
23.9.2011, 11:48
Цитата(aminopower @ 23.9.2011, 12:46)

Про вентилицию сетей К1, К3 забыли, или принципиально делать не хотите?

Спасибо, учту.
Hiro Nakamura
23.9.2011, 11:48
это от лукавого...
Andrejbar
23.9.2011, 11:57
Цитата(Hiro Nakamura @ 23.9.2011, 12:48)

это от лукавого...
Кроме уже слегка надоевшей критики (в области моего опыта работы в данном направлении) можете сказать что-нибудь по существу от увиденного файлика?
Сантех10
23.9.2011, 12:06
А вы вообще знаете, что такое нормативный уклон?
Ой, да там ещё и архитектор гениальный: ИТП со щитовой вместе сделал.
Цитата(Andrejbar @ 23.9.2011, 12:57)

Кроме уже слегка надоевшей критики (в области моего опыта работы в данном направлении) можете сказать что-нибудь по существу от увиденного файлика?
по существу - жуть. Сэс в эту столовую как на работу ходить будет, жироуловитель - на улицу.
Andrejbar
23.9.2011, 12:12
Цитата(Сантех10 @ 23.9.2011, 13:06)

А вы вообще знаете, что такое нормативный уклон?
Ой, да там ещё и архитектор гениальный: ИТП со щитовой вместе сделал.
С уклонами разберусь, понял.
Пообщаюсь с архитекторами.
В идеале буду настаивать на втором сдвоенном выпуске канализаций в правом нижнем углу аксонометрий, что бы каждую схему разделить на две.
Сантех10
23.9.2011, 12:18
Hiro Nakamura
23.9.2011, 12:29
по существу увиденного файла могу сказать следующее-посмотрите гост на оформление,на ваши УМ. смотреть не возможно. прочитайте санпин, и уберите жу из здания,смысл спрашивать и не исправлять? ну и про общие принципы проектирования вк стоит напомнить. посмотрите готовые проекты. да и ваша супер длинная сеть к1 забавит. подумайте об уклоне...
Цитата(Сантех10 @ 23.9.2011, 13:18)


неа, не обижусь
Andrejbar
23.9.2011, 12:44
Это-эскз, оформление займусь позже.
ЖУ там большой нужен (на 2200 блюд), такой только на улице ставить.
Могу ли я пройти канализацией К1, К3 под полом холодильной камеры?
Andrejbar
23.9.2011, 12:52
Цитата(Сантех10 @ 23.9.2011, 13:18)

Благодарю!
У Young практически идеальный проект, можно сказать образцово-показательный =) Приятно было посмотреть=)

Не хватает только таблицы по технологическому оборудованию с расходами и характеристиками на листе общих данных.
Hiro Nakamura
23.9.2011, 15:59
да. Янг молодцом.
Ребята, мне конечно приятно, спасибо. Хотя это было два года назад, так сказать проба пера
Andrejbar
26.9.2011, 11:23
Уважаемы коллеги, не могли бы Вы ещё разок глянуть своим профессиональным взглядом мою столовую.
Готов к любой критике.
Спасибо!
Andrejbar
26.9.2011, 11:39
Поменялась архитектура 2-го этажа с месторасположением итп.
Hiro Nakamura
26.9.2011, 12:21
скажите, а какой смысл в критике,если вы ничего не исправляете?это картинки а не проект. устраивает критика?
Andrejbar
26.9.2011, 12:25
Цитата(Hiro Nakamura @ 26.9.2011, 13:21)

скажите, а какой смысл в критике,если вы ничего не исправляете?это картинки а не проект. устраивает критика?
Согласен, это-картинки пока что.
Мне интересно предварительное ваше мнение по трассировке систем по зданию.
Цитата(Andrejbar @ 26.9.2011, 13:25)

Согласен, это-картинки пока что.
Мне интересно предварительное ваше мнение по трассировке систем по зданию.
какой смысл пускать канализацию по периметру? вы нормативку читали? на вскидку не хватает пару трапов и поливочных кранов.
у вас что от трапов и рукомойников отдельными системами канализации отводятся стоки?
Почему нет обозначения осей? Для унитазов в правом нижнем углу водоснабжения не требуется? Зачем тянуть трубы через кинотеатр на втором этаже? сделайте подъем на второй этаж непосредственно к помещению итп. Не забудьте про опорожнение в тепловом пункте.
выпуски под лестницей, при возможном их переносе - не желательны
Цитата
с обраткой у него все в порядке. низя ее
почему?
Andrejbar
26.9.2011, 14:18
[quote name='Reflex' date='26.9.2011, 15:05' post='691059']
Зачем тянуть трубы через кинотеатр на втором этаже? сделайте подъем на второй этаж непосредственно к помещению итп.
Морозильную камеру обхожу.
Остальное исправлю. Спасибо.
Цитата
Морозильную камеру обхожу.
Поясните... не нашел на плане 1 этажа препятствий
Hiro Nakamura
26.9.2011, 15:45
Обратку (Т4) низя потому что СанПин.
Цитата
Обратку (Т4) низя потому что СанПин
Ответ из разряда "пАтАмушта - марамушта"... анекдот есть такой.
Если не сложно поподробнее, плиз...
Цитата(Hiro Nakamura @ 26.9.2011, 16:45)

Обратку (Т4) низя потому что СанПин.
как это нельзя? написано же, что для крупных объектов общепита - по магистралям, а для мелких просто не нужно. То-есть можно, но нафиг не надо.
Hiro Nakamura
26.9.2011, 16:14
Цитата
как это нельзя? написано же, что для крупных объектов общепита - по магистралям
Цитата(Hiro Nakamura @ 23.9.2011, 10:19)

с обраткой у него все в порядке. низя ее, максимум на магистралях при больших объемах...
С телефона не очень удобно, пункт найду- выложу.
Я этот пункт всегда понимал, как исключение возможности появления легионел и всякой такой нечести, засчет того, что одна и та же вода не ходит по кругу...
На мой взгляд, здесь необходима обратка, тем более что есть душевая и не мешало бы предусмотреть полотенцесушитель, да и это не мелкий общепит.
Автору проекта: удалите с чертежа ненужную технологию и всё лишнее, очень сложно читается "картинка".
Сантех10
27.9.2011, 14:16
Цитата(Reflex @ 27.9.2011, 9:52)

На мой взгляд, здесь необходима обратка, тем более что есть душевая
Душевая не аргумент, т.к. душ принимают после смены.
Эвон как бывает:
Цитата(Сантех10 @ 27.9.2011, 15:16)

Душевая не аргумент, т.к. душ принимают после смены.
Эвон как бывает:
я так понимаю здесь жироуловитель не от хорошей жизни, а чтобы мультилифт не умирал каждый месяц.
Вы с какой целью это показать решили?
Сантех10
27.9.2011, 14:45
Жироуловитель скорее всего для этих целей. Грюндфос сам рекомендует. Выложил для интереса. Бывает ещё хуже, чем у автора, и ничего, выкручиваются люди.

Я когда это увидал, пожалел эксплуотационщиков.
Andrejbar
27.9.2011, 22:49
Я понимаю, что я наглый и надоел уже чутка
По Вашим замечаниям корректировал, что мог.
Гляньте пожалуйста.
(отметок высотных нет, переходы не везде стоят)
Hiro Nakamura
27.9.2011, 23:39
Уклон 0,01 для сотой трубы это расчетное или просто так?
Треугольники смотрящие вершиной вверх это унитазы?
Это что вообще первый проект?
Andrejbar
28.9.2011, 9:10
Уклон сделаю 0,02.
Унитазы исправлю.
Нет, не первый. Я обычно наружкой занимался.
Мойки на системе К3 должны выполняться с разрывом струи. Не везде есть прочистки на углах поворота, я обычно устраиваю прочистку и в начале, для удобства эксплуатации. Трап от ИТП нужно выполнить с вертикальным выпуском. На магистралях водопровода нет необходимой арматуры. У вас все трубопроводы стальные? если нет - то укажите правильно диаметры. Уточните с подводом и отводом трубопроводов в тепловом пункте.
Andrejbar
28.9.2011, 14:15
Цитата(Reflex @ 28.9.2011, 14:10)

Мойки на системе К3 должны выполняться с разрывом струи. Не везде есть прочистки на углах поворота, я обычно устраиваю прочистку и в начале, для удобства эксплуатации. Трап от ИТП нужно выполнить с вертикальным выпуском. На магистралях водопровода нет необходимой арматуры. У вас все трубопроводы стальные? если нет - то укажите правильно диаметры. Уточните с подводом и отводом трубопроводов в тепловом пункте.
Спасибо, поправил!
Всем привет. Не стал создавать отдельную тему, спрошу здесь Хотелось бы узнать мнение опытных людей по поводу технологии "Кафе" в торговом центре. На мой взгляд здесь как минимум не хватает сан узлов для персонала и посетителей, а по оборудованию нескольких раковин, трапов и водразборного крана для набора воды.
Timur_BB
14.10.2011, 1:42
да, воды бы, канальи и денег выбить на очистные))
Цитата(Cypok @ 13.10.2011, 15:16)

На мой взгляд здесь как минимум не хватает сан узлов для персонала и посетителей, а по оборудованию нескольких раковин, трапов и водразборного крана для набора воды.
количество санузлов, раковин и т.д. определяет не инженер ВиК, а инженер ТХ.