Полная версия этой страницы:
Внутренний водосток
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие трубы можно применть для стояков внутренней ливневой канализации??
Чугунные заказчик не хочет, стальные для стояков приметь нельзя. Остаются пластмассовые, подайдутли обячные трубы для бытовой канализации или нужны напорные трубы для водоснабжения???
За ранее благодарю за участие в вопросе!!
Сантех10
18.10.2011, 9:16
Цитата(Марыся @ 18.10.2011, 10:07)

...стальные для стояков приметь нельзя...
Это ещё почему?
Для водосточных стояков следует применять полимерные канализационные трубы, если они выдерживают требуемое давление воды, или напорные трубы из ПНД, ПВД, ПВХ.
А также здесь посмотрите. Эта тема обсуждалась на форуме...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7301
aminopower
18.10.2011, 12:47
А чем грозит применение стальных труб на стояках? В СНИПе указано сталь применять для подвесных трубопроводов. Часто монтажники просят пересогласовать материал полностью на сталь, для упрощения монтажа.
Если ставить стальные трубы, то за ними нужен регулярный уход: снятие появляющейся со временем ржавчины, покраска, по возможности - прочистка внутреннего канала.
Сантех10
18.10.2011, 13:30
Трубы стальные с внутренним полимерным покрытием и наружной полиэтиленовой изоляцией (ППТ) ТУ1390-021-43826012-01 (ОКП139000)
Трубы стальные с внутренним цементно-песчаным покрытием и с наружной полиэтиленовой изоляцией (ЦПП) ТУ 1390-030-43826012-01
Обычная, черная, сталь по ГОСТ 10704 по 20 лет стоит и ничего с ней не делается.
Сантех10
18.10.2011, 14:28
Видать кому-то поизгаляться охота. Выложите кто-нибудь фото ливнёвки из чугуна сделанной, дюже любопытно.
Dmitry_vk
18.10.2011, 16:13
Сейчас не выложу, но в 2 спортзалах точно видел чугунную ливневку (стояки). В промышленных предприятиях вся ливневка из стали
Я на обследованиях в действующих больницах видел ливневку собранную из безнапорной чугунины. Бедная эксплуатация каждый ливень бегает с ведрами - стыки текут и трескаются.
Dima_UA
19.10.2011, 10:24
Цитата(Young @ 18.10.2011, 16:16)

Я на обследованиях в действующих больницах видел ливневку собранную из безнапорной чугунины. Бедная эксплуатация каждый ливень бегает с ведрами - стыки текут и трескаются.
почему текут? может монтаж плохой, и напорных хомутов не ставили?
Dima_UA
19.10.2011, 10:39
упс....я чтото подумал о бесраструбном чугуне
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.