Fatik
Чугун ф1000 врезка 500 ПЭ100. Нужны производители фасонки для таких диаметров, может кто чего подскажет.
aleksey_v
Сокол под заказ отольет. Сангобан стандартно такие закаталожил.
Fatik
Цитата(aleksey_v @ 10.11.2011, 10:14) *
Сокол под заказ отольет. Сангобан стандартно такие закаталожил.

Отольют тройники? Вырезаем кусок трубы, колодчик и на фланец ПЭ?
lexa00
Цитата(Fatik @ 10.11.2011, 10:37) *
Отольют тройники? Вырезаем кусок трубы, колодчик и на фланец ПЭ?

Тройники отольют. Вторую часть не понял.
Fatik
Цитата(lexa00 @ 10.11.2011, 10:44) *
Тройники отольют. Вторую часть не понял.

Хотелось бы врезатся бесколодезно. Фланцы пихать в землю запрещает СП 40-102 п. 5.4.9. Получается с колодцем врезаемся? Или же можно найти врезные муфты у кого-то, максимум видел на 600.
lexa00
Цитата(Fatik @ 10.11.2011, 10:49) *
Хотелось бы врезатся бесколодезно. Фланцы пихать в землю запрещает СП 40-102 п. 5.4.9. Получается с колодцем врезаемся? Или же можно найти врезные муфты у кого-то, максимум видел на 600.

Даже не знаю, что сказать насчет бесколодезной врезки. Задвижки есть такие? И как эксплуатация смотрит на эти дела?