qwerty87
уважаемые специалисты подскажите пожалуйста. можно ли объединять промстоки с бытовыми, если идет превышение ДК по нефтепродуктам на 0,01 мг/дм3????????
Никитос
Считаем разбавление и смотрим что получится. Задаем вопросы владельцу КОС официально,подтверждая расчетами
andrey R
Какое еще разбавление? biggrin.gif
Есть правила приема стоков в канажку. Формально есть превышение. А-а-ат винта smile.gif
Ну а по сути превышение мизерное, скорее всего вообще в границах погрешности методики измерения, то есть цифра почти мифическая.
Идти в водоканал и разговаривать. Или анализ взять тщательнее smile.gif
Никитос
Так может промстоки с бытовыми выходят с одного предприятия и далее в сети водоканала. Так что ничего нет невозможного,Андрей Анатольевич )))
andrey R
Цитата(Никитос @ 11.11.2011, 15:35) *
Так может

Может smile.gif Но мы ж не в угадайку играем, я надеюсь? wink.gif
qwerty87
спасибо большое)))))) эти данные были взяты горводоканалом из контрольного колодца промпредприятия ДК (не более) 0,19 мг/дм3. а по факту 0,20 мг/дм3
albrutt
Подскажите, пожалуйста. Есть Трамвайно-троллейбусное депо (ТТУ) в г. Ярославль. Есть выпуски от канав и оборудования с повышенным содержанием взвешенных веществ и нефтепродуктов. Делаю очистку на нефтеловушке. Далее выпуск?.. Есть ливневая,а есть бытовая канализация. Куда?