Андрей24
Здравствуйте всем. Вот вопрос возможно ли сделать наружное пожаротушение от сважин с устройством кольцевой сети, без пож. резервуаров?

Вот наш начальник не хочет делать резервуары говорит, сделаем две скажины и от них всё запитаем. Есть ли какие запреты на это???????? Уже всё перечитали нечего не нашли.
Dmitry_vk
И не найдете. А вы по расходу на пожар прикиньте, с дебетом скважины сравните.
Reflex
Две скважины для наружной кольцевой сети вам так и так придется делать, но это не значит, что это повод не устраивать резервуар или, скажем, водонапорную башню
Андрей24
А есть какие то требования устанавливать резервуар или башню объясните???????

Мне вот надо объяснить шефу зачем их устанавливать
Андрей24
Вот расход на пожар 300м3, а производительность одной скважины 185м3/час, а их две того 370
даниил
недавно жевалось это.
вы там даже что то почитали и посчитали.
Reflex
Вы бы сначала нормально ситуацию разъяснили... что у вас там поселок? погранзастава .... этажность, население и др....
может промплощадка...
Андрей24
Да вот сейчас с шефом сидели, всё СП и СНиПы прочитали. Так поняли, что нам можно и не делать резервуары

У нас там Автосалон Toyota здание на 3 этажа, да стоянки.
Dmitry_vk
А расход на пожар 300м3 можно по составляющим разложить?
Reflex
Почитайте внимательно главы 8,9 СНиПа по наружке и определяйтесь с решением. Сравните дебет вашей одной скважины в л/с c принятыми суммарными расходами по вашей сети в л/с.

я так понимаю что внутреннее пожаротушение у Вас тоже будет присутствовать, скорее всего не менее 5,2 л/с. Вы не указали строительный объем здания....
даниил
Цитата(Андрей24 @ 16.11.2011, 14:36) *
Да вот сейчас с шефом сидели, всё СП и СНиПы прочитали. Так поняли, что нам можно и не делать резервуары

У нас там Автосалон Toyota здание на 3 этажа, да стоянки.



в СНиПе и СП так и написано, вам "имярек" можно резервуары не делать? )))
расход на пожаротушение обычно в л/сек дается.
Андрей24
Да внутренее тоже будет, 300м3 это всё вместе.

Расход на наружнее пожаротушение 15л/с. А вот производительность одной скважины получается около 50л/с
aleksey_v
Нихрена себе скважины. Только откуда такая 'производительность'?
Ну не делайте резервуары, кто ж вам запрещает, тем более вы по своему расчету проходите.
Андрей24
Ну да скважины очень большие
Dmitry_vk
У вас на скважинах только пожар? Без хоз-питья? Насосы в скважине в каком режиме работать будут?
Андрей24
С хоз-питьем. Мы думаем постоянно один будет работать для циркиляции ина хоз-пит. нужды. А второй будет резервный. Ну и генератор хотим поставить.
Reflex
2.20. На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды к расходам, указанным в табл. 5—8, который следует принимать для зданий, требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.

плюс к вашим 15, и необходимо добавить еще сюда расход на хоз-питьевые нужды. 50л/с очень хороший дебет... очень важно вам уточнить и перепроверить это.

Serg Ivanov
Цитата(Андрей24 @ 16.11.2011, 11:09) *
А вот производительность одной скважины получается около 50л/с

Это где такие чудеса бывают? Даз ист фантастиш... 3 часа по 50л/сек?! Это что же за горизонт такой?
Не верю!(с) rolleyes.gif
Reflex
откуда сведения насчет 50 л/с?
Андрей24
Шеф сказал
Reflex
=)))) подобного ответа ожидал=))
даниил
в каком районе у вас стройка?
на береге?
aleksey_v
Что ж вы человека спонталыку сбиваете, ироды. У него - 50 л/с, всё просчитано. Дайте уже работать.
даниил
сам ты ирод.
Андрей24
Да через дорогу водоем.
Serg Ivanov
Цитата(Андрей24 @ 16.11.2011, 11:39) *
Шеф сказал

clap.gif Ну Вы же не дурак? Сгорит - спрос с Вас, а не с шефа.. Я за 35 лет таких скважин не встречал.
Требуйте гидрогеологическое заключение. Или просто марку насоса в скважине, или просто диаметр измерить и по каталогам посмотреть. ИМХО, врёт..
Андрей24
Уточню
Serg Ivanov
Цитата(Андрей24 @ 16.11.2011, 11:45) *
Да через дорогу водоем.

Ах, через дорогу.. А вы эту водичку случайно для хоз-питья не подаёте? wink.gif

Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка (с) smile.gif
даниил
)))
вощще.
скважины то хоть законные?
Dmitry_vk
Допустим, поверим шефу, 50 л/с. Насосы не спалите, если только хоз-пит подавать?
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 16.11.2011, 12:12) *
Допустим, поверим шефу, 50 л/с. Насосы не спалите, если только хоз-пит подавать?

А хороший вопрос.. Шеф у него - волшебник. smile.gif
Dmitry_vk
Злой колдун скорее
Никитос
Я бы сказал кто у него шеф....ток тут люди все интеллигентные, итак поймут.
Расход на питье 2-3 л/с? И как вы подавать воду будете? На пожар больше 20 л/с на х/п 3.....


ужос
Андрей24
Вот такой вопрос. Возможно ли на пожаротушение так сделать, водонапорную башню, от двух скважин, она из них резервная. И на сети разместить гидранты. Вот пощитали по СП на 10минут + хоз.пит. 25м3 водонапорная башня. Дайте совет. Как лучше сделать. Вот всё время делали всё в городе. А тут сетей нет.
даниил
Цитата(Андрей24 @ 23.11.2011, 11:37) *
Вот всё время делали всё в городе. А тут сетей нет.


лол.

вы и сейчас в городе делаете.
далеко до существующих сетей?
Dmitry_vk
Загадочный пункт про 10 минут.
Вот прошло 10 мин, вода кончилась (ну или струится с расходом на хоз-пит). Тушить нечем. Пожарники сворачиваются и уезжают в часть? Они свое дело сделали, чем смогли так сказать... Бред.
СП8 п.5.2. примечание 2. В случае, если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.
Так что как ни крути, а 3 часа вынь да положь.
Бак с запасом на 10 мин не исключает необходимости резервуара. Примечание к п.9.5 посмотрите. Не хотите резервуары - полный объем храните в башне, на 3 часа.
Serg Ivanov
Цитата(Андрей24 @ 23.11.2011, 7:37) *
Вот такой вопрос. Возможно ли на пожаротушение так сделать, водонапорную башню, от двух скважин, она из них резервная. И на сети разместить гидранты. Вот пощитали по СП на 10минут + хоз.пит. 25м3 водонапорная башня. Дайте совет. Как лучше сделать. Вот всё время делали всё в городе. А тут сетей нет.

Так не делают. Делают пожаротушение из резервуаров без гидрантов. Как - в СНиПе написано.