Подскажите пожалуйста!!!
аверно эту тему уже обсуждали, но некогда искать совсем)
Заказчик требует обосновать почему на ХВС PN10, а на ГВС PN16, PN20.
Я порылся в СП, чегото ничего не нашел именно про применение где и как.
Материал труб - полипропилен.
Sinitschkina
Может потому, что у производителя, например Стройполимер, так принято.
Koless
На холодное PN10, можно PN 16, на горячее PN16, можно PN 25.
Смысл такой, с каким давлением будет работать система?
Если это дача какая-нибудь-там 10 и 16 соответственно хватит.
Если это какие-то системы с возможными запусками насосов и возникновением перепадов-лучше увеличить толщину стенки. И потом, не забывайте, что чем больше PN, тем больше толщина стенки при конкретном диаметре, следовательно и потери напора растут. Можно конечно и завысить диаметр, с целью избавления от больших потерь напора.
Petr_S
Да проект уже прошел экспертизу, сейчас выдаем рабочую документацию и у заказчика вдруг возник вопрос, все потери давления уже посчитаны, дом 9-этажный. Насосная есть.
Лучше конечно бы ссылочку на какой-нибудь документ)
Fatik
Цитата(Petr_S @ 2.12.2011, 11:31) *
Подскажите пожалуйста!!!
аверно эту тему уже обсуждали, но некогда искать совсем)
Заказчик требует обосновать почему на ХВС PN10, а на ГВС PN16, PN20.
Я порылся в СП, чегото ничего не нашел именно про применение где и как.
Материал труб - полипропилен.

Были предположения. Максимум 45 м в системе-коэффициент запаса 1,25(а то и 1,4) и как раз выходим на давление в пн10 по типоряду для пп, ГВС это скорее исторически сложилось применение армированного пп и соответственно для снижения количества компенсаторов и прочих соединений...
vasklin
Цитата
Лучше конечно бы ссылочку на какой-нибудь документ

Изучайте СП-40-101-96, ГОСТ Р 52134-2003 и будете понимать
Льдинка
Посмотрите, например, страницу 8 этого каталога Wavin "Тех.описание "Cистема PPR трубопроводов Wavin Ekoplastik "
январь 2008":
http://content.wavin.com/WAXRU.NSF/pages/M..._Ekoplastik.pdf
В таблице дана зависимость между допустимым давлением воды в трубопроводе, температуры воды, PN и временем эксплуатации. Сразу все поймете) И можно заказчику наглядно показать)