Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Crestron<->LON<->Daikin
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Valera888
Подскажите пожалуйста кто имел опыт подобной интеграции. Я знаю что Daikin транслирует свой протокол через шлюз DMS504B51 в LON. У Crestron есть шлюз CGELON-240. Меня интересует какое собственно устройство LON обесчечивает взаимодействие этих устройств и как к нему подключается CGELON-240. В Daikin один внешний блок VRV III и 5 внутренних.

Хотелось бы понять ещё вот что, у LON вроде как есть преобразователь на rs-232, который может работать с DMS504B51, можно ли в таком случае обойтись без CGELON-240 и управлять напрямую с процессора Crestron?
Krondor
Поищите в Google "CoolMaster RS232"
В Crestron есть на него готовый драйвер.

Chabol
DMS504B51 в LON c другой (не LON) стороны подключается к сети DAIKIN на которой сидят пульты прводные, внутренние блоки, наружный блок.
Со стороны LON шлюз DMS504B51 подсоединяется к CGELON-240 и взаимодействует так, как запрограммирван со стороны Crestron.
CGELON-240 далее в Crestron.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.