вода2005
Добрый день коллеги.
Проектируем жилой 3-х этажный жилой дом в ЯМАО. согласно РСН 68-87 п.1.7.23 в здании необходимо предусматривать внутреннее пожаротушение из пожарных кранов расходом 2,50л/с.
Так ли это? На площадке каждого этажа нужно установить пожарный кран?
СветланаВК
А СНиП 2.04.01-85* раздел 6 у Вас не действует?
вода2005
раздел 6 уже не действует. вместо него СП 10.13130.2009. но тут вопрос о региональной норме.
alexandrpjatkov
Цитата(вода2005 @ 20.12.2011, 14:17) *
раздел 6 уже не действует. вместо него СП 10.13130.2009. но тут вопрос о региональной норме.

насколько я помню в данном случае СП пожарников "главнее" чем все пункты по пожару в остальных документах так что если данный пункт не противоречит требованиям СП, то действуйте согласно данному пункту.
вода2005
нашла ТСН 30-311-2004 п.11.4 "при проектировании сетей и сооружений водоснабжения и канализации следует руководствоваться СНиП 2.04.02*, СНиП 2.04.03, СНиП 41-02, СНиП 42-01, СНиП 23-02, РСН 68, с обязательным выполнением требований настоящих норм."
приму решение по худшему варианту :с ПК