***Костя***
10.1.2012, 8:33
Коллеги, доброго времени суток!
В СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 6.5, 6.36 есть такое требование как дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования 1 раз в год. Заказчик требует провести дезинфекцию при сдаче, путем какой-то промывки. По мне так бред какой-то.
И вот в связи с этим вопрос, каким образом эта дезинфекция производится и должна ли ее производить монтажная и пусконаладочная организация?
Таратыркин
7.12.2013, 13:23
Поскольку стоял у истоков дезинфекции, могу прямо сказать, это все херня. Задумывалась, это как синекура друга Лужкова, с выдачей лицензий на данный вид работ. Система сработала. То, что дезинфекция окозамываливание и херня, практикой и теорией доказывается на раз. Нужна бумажка, сделайте, объективно Вас проверить невозможно.
dextron
14.12.2013, 23:17
А что-то наподобие этого СанПиНа есть для производственных или общественных зданий?
Хоттабыч
29.12.2013, 16:02
Простые Вы ребят, как три копейки.
Модераторы, снесите уж пожалуйста этот саморекламный диалог (монолог) в баньку