beastmaster
3.2.2012, 9:11
Начальство поставило задачу: разработать испытательный стенд для проверки автоматики котельной при отсутствии её подключения к внешним коммуникациям (газ, вода и т.д.). , т.е. перед отправкой на объект, чтобы на месте проверить работоспособность. В принципе как это сделать, понятно, но есть одна проблема: как симитировать работу ионизационного электрода горелки? Принцип контроля пламени по ионизации основан на том, что при сжигании газа образуется множество свободных электронов и ионов. Эти частицы «притягиваются» к ионизационному электроду и вызывают протекание тока ионизации величиной в десятки микроампер ( в моем случае нижний порог 0,8 мкА). Ионизационный электрод соединяется с входом прибора контроля наличия ионизации (автоматом горения). Если при горении пламени запальника образуется достаточное количество свободных электронов и отрицательных ионов, то в автомате горения срабатывает пороговое устройство разрешающее работу (или розжиг) основной горелки. В случае если интенсивность ионизации падает ниже определенного уровня, то основная горелка отключается даже в том случае, если она работала нормально. Можект кто сталкивался с этой проблемой?
Сергей Валерьевич
3.2.2012, 9:32
Что то наталкивает на мысль использовать по входу диод..
beastmaster
3.2.2012, 10:44
А если использовать блок питания на 12 В, на выход +12 В подключить резистор 15 кОм, второй конец резистора соединить со входом контроллера горелки (на тот вход, куда подключается ионизационный электрод). Выход блока питания 0 В заземлить. Также заземлить соответствующий вывод контроллера горелки. Может сработать?
Вобще-то используют диод. Заидите на любой форум ремонтников бытовых газовых котлов там эта тема рассмотрена подробно.
beastmaster
3.2.2012, 12:17
Цитата(jura656 @ 3.2.2012, 12:33)

Вобще-то используют диод. Заидите на любой форум ремонтников бытовых газовых котлов там эта тема рассмотрена подробно.
Я не понимаю, причем здесь диод? Контроль пламени основан на появлении тока, протекающего от электрода ионизации на вход контроллера горелки. Диод теперь ток вырабатывает? И мне не ремонт горелки нужен, а как симитировать работу ионизационного электрода, когда в камере сгорания котла ничего не сгорает!
Цитата
как симитировать работу ионизационного электрода, когда в камере сгорания котла ничего не сгорает!
В этом случае надо понимать его работу, когда ничего не сгорает. Заодно понимать что другие советуют.
beastmaster
3.2.2012, 12:52
Цитата(Ludvig @ 3.2.2012, 13:22)

В этом случае надо понимать его работу, когда ничего не сгорает. Заодно понимать что другие советуют.
Принцип работы контроля пламени для ионизационного электрода изложен в самом начале - читайте внимательно форум.
Цитата
Принцип работы контроля пламени для ионизационного электрода изложен в самом начале - читайте внимательно форум.
Читал. Принцип изложен неточно. Потому и написал.
beastmaster на всех наехал. А люди-то дело говорят. Теперь вот неудобно как-то получилось.
Пламя тоже ток не вырабатывает к вашему сведению. Пламя ток проводит, причём только в одну сторону, так же как и диод. Поэтому диод и используют для имитации пламени на электроде.
Электроны никуда сами не "притягиваются" к сожалению, иначе все бы давно от костра мобилу заряжали.
стакан с дистиллированной водой вместо пламени, добавить соль по вкусу для обеспечения протекания тока нужной велиины
evgeny-m
20.10.2013, 10:35
Так никто толком не объяснил человеку возможные пути, как отключить защиту по контролю пламени. Ты напиши пару предложений, если знаешь, а не знаешь - не пиши типа; пламя проводит ток в одну сторону и т.п. и т. д. Понавешали только на себя громких табличек-логинов.
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.2.2012, 10:32)

Что то наталкивает на мысль использовать по входу диод..
Где-то в инете мне встретилась такая схема:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДля БКП-КЭ просто диод подключали...
У меня есть имитатор для электр блока LFL. Крокодил на электрод, крокодил на корпус(должен быть заземлен.), между ними диод и резистор- примерно как у Типтопа, только 1 резистор лишний.
den.mgn
20.10.2013, 13:38
Не лишний … Этот резистор организует ток утечки отрицательной полуволны ВЧ напряжения, у нас такими имитаторами в лаборатории ФЭСПы настраивают для ПТВМ 180 и КВГМ-100
power_factor
1.2.2018, 0:15
Реанимирую тему. Столкнулся с задачей: при работе горелки часть времени пламя должно имитироваться диодом, а часть - контролироваться электродом. При этом электрод подключён постоянно, а диод подключается время от времени. Возможно ли диод подключить параллельно электроду, как показано на схеме? Будет ли это работать? Спасибо.
Цитата(power_factor @ 1.2.2018, 0:15)

при работе горелки часть времени пламя должно имитироваться диодом, а часть - контролироваться электродом.
А не ё*нет в топке?
power_factor
1.2.2018, 13:02
Цитата(tiptop @ 1.2.2018, 7:39)

А не ё*нет в топке?

Горелка на испытательном участке, работает кратковременно и под наблюдением персонала. Хотя, конечно, всякое может быть, но задача именно такая.
Цитата(WRybkin @ 1.2.2018, 7:53)

Работать будет.
Спасибо! Буду пробовать.
Господа, есть вопрос по теме. Кто-нибудь занимался созданием имитатора для автомата горения LFL 1.322? Интересует схема, заранее спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.