Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проверка расчета в СТАРТ
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
LanaB
Получила РД "Расчет на прочность и жесткость трубопроводов котельной", выполненный в программе СТАРТ. Разумеется, на бумажном носителе.
Подскажите, на что обратить внимание, чтобы понять, все ли верно. Ну и в дальнейшем чтобы эта документация ушла на использование при монтаже.
Медведица
Перефотографируйте переведите в ноутбук
распознайте в ворд и опубликуйте
а мы посмотрим но вообще
обычно распечатывают нормальные результаты
LanaB
А что именно перефотографировать? Просто тут томик страниц на 300. Таблички с расчетами и 2 листа с аксонометрической схемой (подача и обратка). Насколько я понимаю, не должно быть красных участков на схеме? Только показаны опоры (зеленым цветом)
Медведица
ну ежели аж 300страниц то наверняка верно

если цветная распечатка то недолжнобыть
красных ячеек в таблицах

а вообще главное

напряжения от весовой нагрузки в рабочем состоянии

должно быть расчётное меньше допустимого

? графич. схема деформаций есть ?
LanaB
Для начала спасибо, что помогаете!

А теперь собственно:
Схемы деформаций нет. Только 2 расчетные акс. схемы.
Есть табличка с указанием напряжения от весовой нагрузки в раб. состоянии, напряжения от всех воздействий в раб. и хол. состоянии. Это здесь надо сравнивать? А на повреждаемость надо внимание обращать?
Август
Цитата(LanaB @ 18.4.2012, 13:36) *
....... Это здесь надо сравнивать? А на повреждаемость надо внимание обращать?

если у вас нат представлений о расчёте, то лучше несвязываться с этим томиком!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.