Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: водоотведение от душевых
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ВВ Владимир
Здравствуйте ! восемь душевых поддонов расположены в ряд в промышленной душевой - вопрос : можно ли стоки от душевых собрать одной горизонтальной трубой 110 и на конце восьмого опустить в стояк ? или же от каждых трех душевых должен быть свой стояк ?
ВВ Владимир
возможно детский вопрос но посоветоваться не с кем кроме Вас - форумчан ! отпишитесь пожалуйста либо да либо нет. Отзовитесь люди !

Водяной
возмите сумму секундных расходов от поддонов и по таблицам посмотрите уклон и наполнение....
ВВ Владимир
Цитата(Водяной @ 24.7.2012, 7:59) *
возмите сумму секундных расходов от поддонов и по таблицам посмотрите уклон и наполнение....

тогда получится что можно и 50 мм ? : 0,12х8 =0,96 что по Лукиных составит наполнение 0,65 а скорость 0,74 при уклоне 0,03 ! получается что 50мм трубой (лежак) можно отвести сточные воды от 8 душевых поддонов ? пожалуйста просветите меня в этм на первый взгляд простом вопросе.
Young
откуда 0,12? душ в групповой установке - 0,2л/с
ВВ Владимир
Цитата(Young @ 24.7.2012, 10:19) *
откуда 0,12? душ в групповой установке - 0,2л/с

хорошо даже если и 0,2 тогда от 4 душевых смело можно прокладывать 50 мм трубой ? 0,2х4=0,8л/с , смотрим в таблицу Лукиных , находим в ней для диаметра 50 мм при расходе 0,8 л/с с принимаемым уклоном 0,03 (3см на метр) -наполнение равно 0,6 и скорость 0,7 л/с .
Вопрос : 1. Наполнение равное 0,6 для 50-ки это много ?
2 . скажите в реальности укладывать 100 ? от первой душевой 50 а потом переходить на 100?
3. такая же ситуация с унитазами : стоят 4 в ряд , от крайнего до стояка 3м . ВОПРОС : в этой ситуации можно ли уложить соблюдая уклон 0,02 трубу 100мм ? или же придется делать еще один стояк для 3 и 4-го унитаза ? какое наибольшее удаление унитаза от стояка возможно ?
Водяной
Цитата(ВВ Владимир @ 24.7.2012, 14:41) *
хорошо даже если и 0,2 тогда от 4 душевых смело можно прокладывать 50 мм трубой ? 0,2х4=0,8л/с , смотрим в таблицу Лукиных , находим в ней для диаметра 50 мм при расходе 0,8 л/с с принимаемым уклоном 0,03 (3см на метр) -наполнение равно 0,6 и скорость 0,7 л/с .
Вопрос : 1. Наполнение равное 0,6 для 50-ки это много ?
2 . скажите в реальности укладывать 100 ? от первой душевой 50 а потом переходить на 100?
3. такая же ситуация с унитазами : стоят 4 в ряд , от крайнего до стояка 3м . ВОПРОС : в этой ситуации можно ли уложить соблюдая уклон 0,02 трубу 100мм ? или же придется делать еще один стояк для 3 и 4-го унитаза ? какое наибольшее удаление унитаза от стояка возможно ?

1)СНиП Внутрянки п.18.2
2)главное сделать вентиляцию правильно с перехватывающим стояком, либо вентклапаном
3)если нехватает уклона, то поднимаете пол
ВВ Владимир
Цитата(Young @ 24.7.2012, 10:19) *
откуда 0,12? душ в групповой установке - 0,2л/с

хорошо даже если и 0,2 тогда от 4 душевых смело можно прокладывать 50 мм трубой ? 0,2х4=0,8л/с , смотрим в таблицу Лукиных , находим в ней для диаметра 50 мм при расходе 0,8 л/с с принимаемым уклоном 0,03 (3см на метр) -наполнение равно 0,6 и скорость 0,7 л/с .
Вопрос : 1. Наполнение равное 0,6 для 50-ки это много ?
2 . скажите в реальности укладывать 100 ? от первой душевой 50 а потом переходить на 100?
3. такая же ситуация с унитазами : стоят 4 в ряд , от крайнего до стояка 3м . ВОПРОС : в этой ситуации можно ли уложить соблюдая уклон 0,02 трубу 100мм ? или же придется делать еще один стояк для 3 и 4-го унитаза ? какое наибольшее удаление унитаза от стояка возможно ?
ВВ Владимир
и еще в снипе сказано :
16.8. Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа;
диаметром 50 мм — в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;
в умывальных — с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм — в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в уборных с числом писсуаров более трех;
в помещениях личной гигиены женщин.

ВОПРОС : у меня душевые поддоны установленные в ряд ( 8шт) в душевой комнате - нужно ли в этой комнате устройство еще и трапа в соответствии с СНИПом ?
ВВ Владимир
отзовитесь кто нибудь ! если для вас вопрос является очевидным подскажите у кого еще трудности в принятии решений ! надеюсь на диалог !

Nasosnik25
Да, трап диам.100. ВВ - значит ВиВ или Владимир Владимирович?smile.gif)
ВВ Владимир
Цитата(Nasosnik25 @ 24.7.2012, 15:58) *
ВВ - значит ВиВ или Владимир Владимирович?smile.gif)

и то и другое.... wink.gif спасибо за советы ..... в любом случае приятно когда есть с кем что то обсудить..... хотябы просто услышать да или нет ..... а то знаешь что нужно а подтвердить не скем .... но все же было бы здорово если б отвечали по всем пунктам , хотя кратко....
Dima_UA
Цитата(ВВ Владимир @ 24.7.2012, 6:19) *
от каждых трех душевых должен быть свой стояк ?

от куда такие цифры...почему например не от 5-6?
я, например, ставлю для 1-2 душ.поддона трубу 50, потом переход на 110.
трап в душевых надо, а то вода имеет свойства разбрызгиватся за пределы душевых поддонов.
Михаил I
Тут вообще можно сделать трап ду100 и уклон пола к нему, ну или лотком. Трап пропускает 2,1л/с.
ВВ Владимир
Цитата(Dima_UA @ 24.7.2012, 22:17) *
от куда такие цифры...почему например не от 5-6?

подсказали....
Цитата(Dima_UA @ 24.7.2012, 22:17) *
я, например, ставлю для 1-2 душ.поддона трубу 50, потом переход на 110.

согласен - именно так и сделал ....
Цитата(Dima_UA @ 24.7.2012, 22:17) *
трап в душевых надо, а то вода имеет свойства разбрызгиватся за пределы душевых поддонов.

согласен - на первом этаже сделал , а вот на втором dry.gif нет .... потому что в полу не позволяет конструкция а под полом т.е по потолку 1- этажа - заказчик.....
Очень хорошие советы - спасибо ! только б чуть раньше..... рад что мнения с вами у меня совпали !

Цитата(Михаил I @ 24.7.2012, 22:24) *
Тут вообще можно сделать трап ду100 и уклон пола к нему, ну или лотком. Трап пропускает 2,1л/с.

Да вы правы можно было бы .... но заказчик именно подоны "любит" !
Спасибо за совет !
Young
Цитата(Dima_UA @ 24.7.2012, 22:17) *
я, например, ставлю для 1-2 душ.поддона трубу 50, потом переход на 110.

а зачем такие изыски? это же надо кусок трубы отпилить, переход воткнуть... имхо - 110 весь участок, в монтаже проще.
Dima_UA
ну если монтажники работают только с 2-метровими кусками...тогда да...они в трубу вылетят.
а так растояние между сливами 0,9-1 м....чего там отпиливать...при чем есть куски на 0,5 м и коротенькии патрубки....радует только то, что это не чугуний
ВВ Владимир
Цитата(Dima_UA @ 25.7.2012, 8:48) *
ну если монтажники работают только с 2-метровими кусками...тогда да...они в трубу вылетят.
а так растояние между сливами 0,9-1 м....чего там отпиливать...при чем есть куски на 0,5 м и коротенькии патрубки....радует только то, что это не чугуний

Все же еще раз спрошу : сколько душевых поддонов может принять одна 110мм труба ? в СНиП отправляли, мне интересно как Вы проектировщики делаете ( к примеру не более 8 на одном лежаке ....
И еще на первом этаже 14 душевых поддонов на втором так же 14 . Вопрос как вы думаете магистральный трубопровод который идет в подвале на выпуск 110мм справится с нагрузкой если всеми поддонами будут пользоваться одновременно ?
ВВ Владимир
Цитата(Nasosnik25 @ 24.7.2012, 14:58) *
значит Владимир Владимирович?smile.gif)

день добрый - а вас как величать ?
Dima_UA
все зависит от расхода и уклона трубопровода...считать надо.
также не забываем о акумулирующей способности выпусков...расчет выпусков есть в учебниках по сантехнике
Skorpion
Вопрос:
Поддоны устанавливаются на полу или утоплены заподлицо с полом?
ВВ Владимир
Цитата(Skorpion @ 26.7.2012, 15:17) *
Вопрос:
Поддоны устанавливаются на полу или утоплены заподлицо с полом?

на полу на раме как мне объяснили , расстояние между плоскостью поддона ложа) и полом примерно 10-12 см.
Skorpion
А что за помещение под душевой?
ВВ Владимир
Цитата(Skorpion @ 26.7.2012, 19:12) *
А что за помещение под душевой?

тоже душевая но если вы имеете ввиду трапы или прокладка канализации под полом или на потолке 1-го этажа такой вариант исключен заказчиком.....
Niko79
Цитата(ВВ Владимир @ 26.7.2012, 18:40) *
на полу на раме как мне объяснили , расстояние между плоскостью поддона ложа) и полом примерно 10-12 см.

А что за рама, есть ли чертёж?
SweetDream
Цитата(ВВ Владимир @ 25.7.2012, 10:01) *
Все же еще раз спрошу : сколько душевых поддонов может принять одна 110мм труба ? в СНиП отправляли, мне интересно как Вы проектировщики делаете ( к примеру не более 8 на одном лежаке ....
И еще на первом этаже 14 душевых поддонов на втором так же 14 . Вопрос как вы думаете магистральный трубопровод который идет в подвале на выпуск 110мм справится с нагрузкой если всеми поддонами будут пользоваться одновременно ?


оживляю старую тему. В ряд стоит 10 поддонов. внизу подвал, поддоны в строительном исполнении. Всю голову сломала как лучше сделать. От каждого поддона отвод в подвал в общий лежак и сделать общий сифон (по СП 30 п.8.5.2) или уточнить и если поддоны заподлицо с полом, то как-то трапы поставить и к ним уклоны? посоветуйте пожалуйста! лоток как я поняла не рассматривается.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.