Применение сшитого полиэтилена для внутреннего газоснабжения.
Если кто в курсе по сравнению со сталью:
— По деньгам;
— По безопасности эксплуатации;
— И вообще какие есть плюсы и минусы
Дружок
Лучше всего использовать медные трубы. Есть все стандарты, на трубу, фитинги, припои. есть нормы в СП 42-102-2004. Долговечнее и проще в обслуживании, чем сталь и сшитый полиэтилен
gloom11
А почему сшитый полиэтилен для внутреннего газоснабжения? Насколько мне известно, для внутреннего допускаются металлополимерные трубы. Строчку из норм в студию....
Sever186
Я понимаю имеются в виду трубы по ТУ 2293-058-03321549-2007? обучались, монтировали, дороже получается, с комплектацией проблемы (далеко от центра)
а так быстро, чисто, эстетично, пожаробезопасно, можно в стену спрятать(есть маленький нюанс- условный проход на фитингах сильно заужен, может сказаться на гидравлике тк трубы для НД)
Timka_911
А можно подробнее про ПЭ и МП во внутреннем газоснабжении... можно ссылку на нормативные документы и марку труб.
gloom11
СП 62.13330.2011, СНиП 42-01-2002 Актуализированная редакция
Газораспределительные системы
7.3 Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб (стальных и медных) и теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных металлополимерных труб допускается для газопроводов с давлением категории IV.
Timka_911
Как монтажник, искренне надеюсь, что и до РБ и наших заказчиков дойдет))