Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от производственно-административного здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Лира
Добрый день! Подскажите пожа-та на каком расстоянии должен быть выход из земли (Г3 ПЭ 63х5.8) от производственно-административного здания, если мы подходим к нему перпендикулярно и далее по креплениям идем по этому зданию (не газифицируем его). Согласно СП 62.13330.2010 Прилож.В - 7м., ну это при параллельной прокладке я понимаю, а в нашем случае на каком расстоянии можно выходить из земли?
Rikota
Цитата(Лира @ 25.12.2012, 6:37) *
на каком расстоянии должен быть выход из земли (Г3 ПЭ 63х5.8) от производственно-административного здания, если мы подходим к нему перпендикулярно и далее по креплениям идем по этому зданию (не газифицируем его). Согласно СП 62.13330.2010 Прилож.В - 7м., ну это при параллельной прокладке я понимаю, а в нашем случае на каком расстоянии можно выходить из земли?

Согласно этому же СП (п.5.3.2.) "прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения, административных и бытовых не допускается.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, кроме зданий ГНС и ГНП, определяемых нормами противопожарной безопасности [1].
...
В обоснованных случаях транзитная прокладка газопроводов по территориям объектов, не газифицированных от данного газопровода, должна быть согласована с владельцем (правообладателем) данного объекта и эксплуатационной организацией."

Вы вообще уверены, что транзит в вашем случае допускается? Я так понимаю, газопровод - высокого давления?
Лира
здание которое обходим надземно по стене принадлежит заказчику. Это здание отапливается, но не газифицируется, газифицируется котельная которая расположена на территории заказчика и она отапливает здание по которому мы идем на креплениях по стене.В соответствии СП 62.13330.2010 п. 5.3.1. табл. 3 пп 2, мы имеем право идти по стене здания, давлением до 1,2 МПа, наше давление 0,6МПа. Так ведь? Вопрос встал в том, что на каком расстоянии нужно выйти из земли от фундамента отапливаемого (не газифицируемого) здания. В прил.В этого СП пп.9 -7м., действительно ли 7м в нашем случае или мы можем выйти на 1м-2м от фундамента
Rikota
Цитата(Лира @ 25.12.2012, 7:20) *
здание которое обходим надземно по стене принадлежит заказчику. Это здание отапливается, но не газифицируется, газифицируется котельная которая расположена на территории заказчика и она отапливает здание по которому мы идем на креплениях по стене.В соответствии СП 62.13330.2010 п. 5.3.1. табл. 3 пп 2, мы имеем право идти по стене здания, давлением до 1,2 МПа, наше давление 0,6МПа. Так ведь? Вопрос встал в том, что на каком расстоянии нужно выйти из земли от фундамента отапливаемого (не газифицируемого) здания. В прил.В этого СП пп.9 -7м., действительно ли 7м в нашем случае или мы можем выйти на 1м-2м от фундамента

Ну, если у вас со степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности всё так хорошо обстоит, да ещё и стена глухая, тогда да, прокладывайте свою трубу 0,6 МПа по стене транзитом...

А расстояние 7 м - не только для параллельной прокладки, это расстояние "приближения" к фундаменту, даже если вы перпендикулярно к нему подходите. Уменьшить, как вы хотите, до 1-2 м не получится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.