Цитата(Лира @ 25.12.2012, 6:37)

на каком расстоянии должен быть выход из земли (Г3 ПЭ 63х5.8) от производственно-административного здания, если мы подходим к нему перпендикулярно и далее по креплениям идем по этому зданию (не газифицируем его). Согласно СП 62.13330.2010 Прилож.В - 7м., ну это при параллельной прокладке я понимаю, а в нашем случае на каком расстоянии можно выходить из земли?
Согласно этому же СП (п.5.3.2.) "прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных зданий,
в том числе зданий административного назначения, административных и бытовых не допускается.
Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, кроме зданий ГНС и ГНП, определяемых нормами противопожарной безопасности [1].
...
В обоснованных случаях транзитная прокладка газопроводов по территориям объектов, не газифицированных от данного газопровода, должна быть согласована с владельцем (правообладателем) данного объекта и эксплуатационной организацией."
Вы вообще уверены, что транзит в вашем случае допускается? Я так понимаю, газопровод - высокого давления?