vsklokoch
25.12.2012, 11:29
Мое почтение.
Конфигурация помещения + дизайн (чтоб он ...) вынудили применить с канальным кондиционером Mitsubishi Electric SEZ/SUZ-KA71VA2 шумоизолированный вентилятор Ruck KVRI50-25-4 в качестве разгонного.
Возможно ли не вмешиваясь в плату кондиционера, согласовать производительности вентиляторов кондиционера (там же несколько скоростей) и разгонного вентилятора. Например, с помощью нескольких дифференциальных реле давления, настроенных на разные перепады?
alexius_sev
25.12.2012, 11:47
что вам даст разгонный вентилятор?
vsklokoch
25.12.2012, 12:00
alexius_sev, рад видеть.
Статическое давление у мицубы 50Па, сети воздуховодов - 112. Разгонником продавливать будем.
(Кстати, помогла статья В.Г. Караджи "Особенности совместной работы вентиляторов". Ссылки есть на форуме.)
alexius_sev
25.12.2012, 12:45
Хорошо, скажите какая скорость будет в воздуховодах и в решетках, и каков уровень их шума по каталожным данным
Почему не применяете PEAD-RP71JA? Есть возможность регулирования напора от 35до150Па?
Именно в этой модели, кстати, есть возможность реализации по сигналу 0-10В VAV систем., хотя Вам только необходимо повысить напорные характеристики.
При этом, размеры блоков практичеки идентичны.
С уважением.
vsklokoch
25.12.2012, 14:16
Цитата(azar @ 25.12.2012, 13:02)

Почему не применяете PEAD-RP71JA?
С уважением.
Бытовая серия + вентилятор+автоматика все-равно сильно дешевле MrSlimа.
С наилучшими пожеланиями.
SEZ-KD71 VAQ/ SUZ-KA71 VA 2 748$
PEAD-RP71JALQ/SUZ-KA71VA 2883$
Разница 135$
С уважением!
vsklokoch
25.12.2012, 14:37
Перепроверил.
Тогда вопросы были с наличием, мы и продали то что было.
Баржоми пить поздно. Сами блоки уже смонтированы.
Буду героически выбиратьтся из созданых самим собой трудностей.
Перемонтируйте на Slim, внутрянку SEZ-KD71 VAQ оставьте себе, рано или поздно уйдёт.
Затраты на доп. вентилятор и систему управления, а также на доп. гемморой, борьба с шумом и возможность доступа с доп. вентилятору - будут стоить практически сопоставимо со стоимостью внутрянки Slim. При этом у Вас не останется то, что можно потом толкнуть.
С уважением!
vsklokoch
25.12.2012, 14:59
Плохо быть по пояс деревянным. Особенно сверху. Конечно сопоставимо. Вентилятор уже тоже смонтирован.
Цитата(azar @ 25.12.2012, 14:44)

Затраты на доп. вентилятор и систему управления, а также на доп. гемморой, борьба с шумом и возможность доступа с доп. вентилятору - будут стоить практически сопоставимо со стоимостью внутрянки Slim. При этом у Вас не останется то, что можно потом толкнуть.
С уважением!
Спасибо на добром слове.
Ненавижу косячить, да вот рад бы в рай...
Толкачество все-таки - не мой профиль.
Если уже всё стоит и нет уверенности - то предлагаю поставить на вент. электронный регулятор оборотов (например питерский), т.к. в отличие от симисторных не возникают лишние шумы в канал. Потом остаёться замерять расход и настраивать частоту вращения. Борьба с шумом ес-но не отменяется.
vsklokoch
25.12.2012, 15:54
Цитата(azar @ 25.12.2012, 15:11)

Если уже всё стоит и нет уверенности - то предлагаю поставить на вент. электронный регулятор оборотов (например питерский), т.к. в отличие от симисторных не возникают лишние шумы в канал. Потом остаёться замерять расход и настраивать частоту вращения. Борьба с шумом ес-но не отменяется.
Про шумы помню и помнил.
Хотел каждую скорость подстраивать отдельным симисторным регулятором, но согласен - электронный гораздо правильнее - применю.
Сигнал на управление регулятором, я так понимаю, снимать прямо с проводов вентилятора кондиционера?
alexius_sev, на концах веток и решетках скорости не выше 2 м/с. Магистральные не выше 4,5.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.