Возник новый вопрос по данному объекту . На втором этаже Стерилизационно-дезинфекционного блока располагается прачечная на 1800кг белья в сутки, на 150кг в час.
Согласно СНиП 2.04.01-85* п. 13.2. Безнапорные баки-аккумуляторы в системах холодного и горячего водоснабжения следует предусматривать для создания запаса воды в банях, прачечных и у других потребителей, имеющих сосредоточенные кратковременные расходы воды.
А также согласно Справочному пособию к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий бытового обслуживания населения" п.5.7. Запасные уравнительные баки холодной и горячей воды при водоснабжении от городского или поселкового водопровода должны быть рассчитаны на получасовой расход воды
Пр расчете запаса воды, получается:
(1800*75)/1000=135/12ч=11,25*0,5ч=5,6м3
Это общий расход и ХВ и ГВ. К примеру, если устанавливать 2 емкости получается по 2,8м3 каждая
и вот примерное размеры такой емкости
http://www.anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=1329Целесообразно ли ставить их? можно как-то отвертеться от экспертизы без баков?