В настоящий момент выполняем наладку:
- Viessmann Vitomax 200-LW M241 7,8 МВт с горелкой Dreizler marathon М 10001.2 (1400 до 10500 кВт)
- Viessmann Vitomax 200-LW M241 6,6 МВт с горелкой Dreizler marathon М 10001.1 (1400 до 9300 кВт)
В дальнейшем, по тексту результаты наладки буду сравнивать с успешно работающим Viessmann Vitomax 200-LW M241 7,8 МВт с горелкой Weishaupt G 70/2-A (1000-10500 кВт), который у нас был в наладке значительно ранее.
Итак, что имеется на сегодняшний день по котлам:
1. Viessmann Vitomax 200-LW M241 7,8 МВт с горелкой Dreizler marathon М 10001.2 (1400 до 10500 кВт)
Форсунки и шайбу выставили согласно инструкции горелки (см.рис.)

Вышли на номинал, горит в общем то хорошо (3,3% О2, 0ppm CO, 180град уходящие при Тводы=90град). Неприятны собственно два момента - вибрация при работе в номинале и есть вопрос по длине факела. У Vitomax'а на задней стенке есть смотровое очко, так вот края трубы этого очка со стороны топки раскаляются докрасна (у такого же котла но с горелкой Weishaupt такой ернуды не наблюдается). Посему и возникает вопрос - не перегреем ли стенку. Визуально факел оканчивается за 1-1,5 метра до задней стенки топки. По поводу вибрации - визуально факел ровный, без пульсаций, но давление/разряжение в газоходе скачет прилично (от -8 до +5). Причину вибрации пока что не выяснили. На нагрузках менее 80% вибрация не наблюдается.
2. Viessmann Vitomax 200-LW M241 6,6 МВт с горелкой Dreizler marathon М 10001.1 (1400 до 9300 кВт)
Тут все хуже чем с первым. Горелка опять же согласно инструкции. Горит идентично первой связке, тут нареканий нет (те же 3,3% при 0 СО). Но неприятные моменты выраженны куда более круто - маскимум выжали 70%, но уже при этой нагрузке факел визуально упирается в стенку, котел от вибрации чуть ли не скачет на фундаменте, еще и уходящие 190 градусов при Тводы=80град. Факел явно сильнее закручен по сравнению с первым котлом. Вибрация более всего ощущается со стороны фронта в районе створок, факел опять же визуально ровный.
Планируем эксперементировать с шайбой и форсунками, но было бы неплохо все же послушать кого нибудь из бывалых - может кто то пускал уже аналогичные связки и есть какие то подводные камни. Опять же смущает напор вентилятора - до 25 мбар, при этом сопротивление топки Vitomax'а порядка 16,5-17,5 мбар. В общем любые мнения и советы приветствуются.