Господа специалисты ВК! В свете последних веяний, требования к проектам сильно изменились. Поэтому прошу совета. Проект крупного торгового комплекса. Подача воды - от городских сетей, коммерческий водомерный узел - на врезке, в колодце, далее кольцевая сеть с гидрантами, гарантированный напор - 10 м вод.ст. Двойной ввод Д=280 ммт внутриплощадочных сетей - в насосную, где повысительные насосы на пожар (дренчеры, спринклеры, пож.краны) и отдельно - на хозпитьевые нужды. Перед подачей на хозпитье - водомерный узел. Проект выполняют 3 организации, поэтому у меня возникли сомнения. Пожалуйста, помогите разобраться.
1. Не вижу необходимости в дополнительной установке мембранного бака на 300 м3, поскольку гидробак уже входит в состав насосной установки.
2. Возможно ли для удобства в эксплуатации комбинированное использование в данном узле различных материалов: стальных труб Ду=250мм ГОСТ 10704, Ду=100мм ГОСТ 3262-75, и чугунных фасонных элементов – отводов и тройников ГОСТ 5525.
3. В данном варианте отсутствует обводная линия на случай работы в ночное время (когда включение насосов не требуется)
4. Считаю излишним применение вибровставок, поскольку насосы установлены в отдельном здании.
SV_vrn
Цитата(водов @ 17.2.2013, 13:25) *
1. Не вижу необходимости в дополнительной установке мембранного бака на 300 м3, поскольку гидробак уже входит в состав насосной установки.
2. Возможно ли для удобства в эксплуатации комбинированное использование в данном узле различных материалов: стальных труб Ду=250мм ГОСТ 10704, Ду=100мм ГОСТ 3262-75, и чугунных фасонных элементов – отводов и тройников ГОСТ 5525.
3. В данном варианте отсутствует обводная линия на случай работы в ночное время (когда включение насосов не требуется)
4. Считаю излишним применение вибровставок, поскольку насосы установлены в отдельном здании.


1. Мембранный бак на 300м3? smile.gif))) вы знаете что такое мембранный бак? 300м3 - судя по наличию в комлексе АПТ - это пожарный резервуар и он нужен обязаьтельно.
2. применение возможно. удобства в эксплуатации не вижу никакого. внутри насосной все нужно делать из стали. в наружных сетях - как пожелаете. чугунная фасонина 5525 - непопулярна у продавцов и монтажников - возможно буду тсложности с ее реальной поставкой. к тому же монтаники с руками не из жопы сами сварят по месту нужные тройники и отводы из стали - заложите их индивидуального изготовления и дайте удобные вам размеры на деталировках колодцев.
3. обводная линия нужна не на ночное время, а на случай выхода насосов из строя или когда в наружной сети достаточное давление.
4.согласен.
водов
Спасибо за ответ. Мембранный бак на 100 м3 устанавливается в АПТ своим чередом, а вот на 300 м3 - это вот чисто на хозпитье, поэтому и сомневаюсь.
Serg Ivanov
Цитата(водов @ 18.2.2013, 10:40) *
Мембранный бак на 100 м3 устанавливается

blink.gif newconfus.gif
Juven
Может, речь, всё таки о литрах а не о кубических метрах? rolleyes.gif
Бывает, описался человек....
Водяной
правильно сомневаетесь, у вас установка Мульти-Е с CRE насосами, т.е. частотники на борту присутствуют....В комплекте насоски обычно бак 12л....У вас стоит 100л...т.е. уже на питьё с запасом....
Если пожарные краны висят на хоз-питье, то второй бак не нужен, при пожаре подача идёт по максимальному расходу...
Если пожарная сеть отдельная, то бак не нужен по определению...100 кубов достаточно
Dima_UA
всасы на пожарные насосы сделайте от разных полуколец перед водомером.
Водяной
если у вас гидробак, который входит в состав установки, значит он не 100, а 12литров))) в идеале значит доп бак желателен, но в 3-4 раза меньше, нежели для насосов без частотника...
Насосник
Можно взять установку Vario с насосами MVIE, и тогда дополнительный мембранный бак 100 л не нужен совсем.