Здравствуйте форумчане. Ввод на 4этажный многоквартирный дом = пэ 63мм в спец помещении на 1-м этаже здания 2.7м*1.55м. Можно ли продолжить использовать ПЭ трубы в сборе водомерного узла и насосной установки? А при выходе с спец помещения использовать ППР.
alexhorse
Кто здесь? ohmy.gif ohmy.gif
alexhorse
Устанавливал ли кто водомерный узел Ду=50мм из полиэтиленовых труб? можно ли так установить?
Иван607
да за просто, снипу не противоречит, делайте
Serg Ivanov
Цитата(alexhorse @ 25.2.2013, 10:32) *
Устанавливал ли кто водомерный узел Ду=50мм из полиэтиленовых труб? можно ли так установить?

Нельзя. Есть типовые водомерные узлы.
По насосным пп.12.27 СНиП 2.04.01-85.
Ігор
А при выходе с спец помещения использовать ППР
ППР= проект производства работ?
однозначно лучше проект )
Dima_UA
что мешает дойти до первого крана ПЭ а дальше перейти на полипропилен? все равно разводку по подвалу с ППР будете делать?
alexhorse
Цитата(Serg Ivanov @ 25.2.2013, 15:13) *
Нельзя. Есть типовые водомерные узлы.
По насосным пп.12.27 СНиП 2.04.01-85.

вы у себя в квартире тоже с металлическими трубами/патрубками и компенсаторами делаете? =)
можете объяснить отчего такая любовь к металлу у проектировщиков водомерных узлов?! поддержка производителя?

Цитата(Ігор @ 25.2.2013, 15:27) *
А при выходе с спец помещения использовать ППР
ППР= проект производства работ?
однозначно лучше проект )

dont.gif

Цитата(Dima_UA @ 25.2.2013, 15:35) *
что мешает дойти до первого крана ПЭ а дальше перейти на полипропилен? все равно разводку по подвалу с ППР будете делать?

кагБЭ сэкономить =) сегодня так и принял, а то потом с этими переходами замучаешься, только пространство вместе с концевыми муфтами отнимут. так что однозначно будем паять.

Если серьезно - почему именно метал и изделия из него принимаются де факто в водомерных узлах?
Serg Ivanov
Цитата(alexhorse @ 25.2.2013, 20:48) *
вы у себя в квартире тоже с металлическими трубами/патрубками и компенсаторами делаете? =)
можете объяснить отчего такая любовь к металлу у проектировщиков водомерных узлов?! поддержка производителя?
кагБЭ сэкономить =) сегодня так и принял, а то потом с этими переходами замучаешься, только пространство вместе с концевыми муфтами отнимут. так что однозначно будем паять.
Если серьезно - почему именно метал и изделия из него принимаются де факто в водомерных узлах?

1.Потому, что иначе водоканал не принимает.
2. Если есть пожаротушение - только металл до ПК.