Добрый день.
Столкнулся со следующим пожелание заказчика, но никак не могу сообразить будут ли правильно работать насосы.
Суть такова. Имеем жилое здание, где на первом этаже расположены арендаторы. На арендаторов предусмотрены ответвления со счетчиками от общей сети здания. При подборе насосов на хоз.питье мы должны учесть общий расход воды, т.е. жилье + арендаторы, но заказчик просит сделать обводную линию мимо насосов и подобрать насосы только на расход по жилым этажам, а арендаторы будут "запитаны" мимо насосов от гарантированного давления сети, но при этом не прокладывая отдельную ветку.
Мое мнение, что при включении насосов у нас не будет работать обводная линия, т.к. напор насосов больше чем гарантированное и обратный клапан, установленный на ней, не откроется... А расхода насоса на всех не хватит.
Спасибо