Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
shikabu
Добрый день.
Выбираю оборудование для УУ ХВС, столкнулся с проблемой:
Заказчик хочет электромагнитный расходомер, трубопровод Ду400.
Основная проблема в том, что расстояние от первичного прибора до вторичного (тепловычислителя) чуть более 200 м.
Продукцию фирмы Взлет устанавливать не соглашаются.
Практически у всех максимум 50м (с усилителем 200м).
Заранее благодарю.
Сергей Валерьевич
ради интереса поискал в сети, наткнулся
http://www.ru.endress.com/eh/sc/europe/ru/...sf/#product/53W
и в характеристиках увидел выход с датчика 4-20ма и много другого..
что мешает поставить его на сеть, а сигнал гнать на любой показывающий прибор со входом 4-20 ма...или по интерфейсу, да хоть по радио на другой континет..
shikabu
Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.2.2013, 10:28) *
ради интереса поискал в сети, наткнулся
http://www.ru.endress.com/eh/sc/europe/ru/...sf/#product/53W
и в характеристиках увидел выход с датчика 4-20ма и много другого..
что мешает поставить его на сеть, а сигнал гнать на любой показывающий прибор со входом 4-20 ма...или по интерфейсу, да хоть по радио на другой континет..


Ну опять же в руководстве смотрим длину кабеля...Да и цена то у них какая...Причем никто четко не может утвердить на сколько вытянет 4-20 мА. А расчетам верить не советуют...
Можно конечно вытащить rs485, после чего через конвертер подсадить на rs232 на вычислитель (хотя если есть у вычислителя rs485 то можно как я понимаю напрямую).
Есть расходомер, правда ультразвуковой, у которого четко прописана длина кабеля - не более 500м и идет в комплекте с ним.
http://www.us800.ru/