Lotanarie
Здравствуйте. Ввод в здание водопровода с водомерным узлом, потом идет разводка по комнатам к сан-тех приборам, прокладка открытая по стенам, трубы стальные оцинкованные. Нужно ли их утеплять в помещении водомерного узла, санузле, чтобы не образовывался конденсат? Несколько комнат, куда подводится вода, поэтому в комнатах трубы тянутся через всю ширину стены, не будет ли с них капать? Здание производственное, поэтому эстетической красоты не требуется.
В здании еще есть производственно-противопожарный водопровод, проходит в пространстве подвесного потолка, потом опускается так же по стенам, там утепляю везде, правильно ли это?
Olga_
Я тоже утяпляю везде, на всякий случай) Нормами это не возбраняется. А какая тем-ра в помещениях?
bee
СНиП 2.04.01-85* п. 9.12. Трубопроводы, кроме пожарных стояков, прокладываемые в каналах, шахтах, кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изолировать от конденсации влаги.
Данный пункт можно спокойно отнести и к подшивным потолкам. Поэтому, там изолировать водопроводы олодной воды от конденсации влаги обязательно. Обычно я включаю пункт об изоляции водопровода в подшивном потолке в Общие данные.
Открыто проходящий по помещению водопровод изолировать не требуется, если у вас нормальная влажность и температура в помещении.