Имеется 3 здания:
-Администрация
-ДК
-Амбулатория
Отопительная нагрузка на здания с учетом нагрева инфильтрируемого воздуха получилась 309,29 кВт
Нагрузка ГВС получилась в течение часа максимального потребления без учета теплопотерь на теплотрассе 4,94 кВт
Считал по СНиП 2.04.01-85 Данные по расходам воды на человека брал из приложения 3.
Посчитал еще по СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" получилось 5,095 кВт.
Соответсвенно в администрации 17 человек в сутки, ДК - 10 чел. , Амбулатория -30 чел.