Rikota
Эксперт выдал замечание (проект локальных очистных сооружений, хоз-быт от коттеджного посёлка) о необходимости внесения в проект (стадия П) данных о бактериальном загрязнении стоков. Непонятно, где эти данные взять - анализов нет, т.к. посёлок проектируемый, в СНиПе тоже этих показателей нет...

При попытке уточнить, эксперт отвечает: "Кто вам очистные проектирует, они должны всё это знать!". А это мы сами и проектируем, и вот - не знаем... unsure.gif

Кто-то может подсказать, как дальше быть? Отвечать эксперту что-то надо.
P.Karlo
Берем СанПиН 2.1.5.980-00 приложение1, аккуратно переписываем строчки с 12 по 16, далее пишем, как это достигаем (хлорирование, бактерицидные лампы и т. п.) и несем эксперту.
Rikota
P.Karlo, спасибо за информацию, так и сделаем!