Прошу высказать мнение в связи с выходом СП 30.1330.2012- по разделу местные установки по очистке и перекачке сточных вод. Суть обсуждения- Ваш взгляд о возможности размещения модульной канализационнной насосной установки ( сток хоз. бытовой ) в парковке - под техническим этажом ж.дома ( 17 -этажный ж.дом). Насосная установка размещается в отдельном помещении с отдельным выходом наружу. Фирма Grundfos представляет документацию о возможности и гарантии данного варианта.
Serg Ivanov
9.3.2013, 10:41
пп.19.16. СНиП 2.04.01-85*.
Если уж совсем никак не разместить вне дома, то и ставьте,но и санзоны и прочая соблюдая и отчетливо осознавая, что гарантия Грюна на насосы, а не на незатопления подвала и паркинга всем этим добром. А кстати как насчет сроков поставки замены или запчасти в ваш регион? И каков срок устранения аварий у конкретной эксплуатирующей конторы, дабы дом мог "жить, мыться и гадить" в нормальном режиме?