Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: раздельный противопожарный водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
BBP
Здравствуйте! 4-х этажное здание с подземным этажом. предусмотрена система пожарного водопровода (пожарные краны). эксперт сказал, что необходимо предусмотреть отдельную систему на подземный этаж и отдельную систему на верхние этажи. не могу найти это в нормах.
Sindarkon
СП 113.13330.2012 п.6.2.3.
BBP
спасибо!