Народ! Люди! Пиплы! делаю тут проект системы диспетчеризации на LON. Планируется следующее: есть несколько сегментов сети LON, сегмент на вентиляцию-кондиционирование, сегмент на тепло и холодо-снабжение, сегмент на электроснабжение(контроль работы основных автоматов и резервных дизелей), Каждый сегмент приходит на свой i.lon 100 e3, планируется на базе каждого ilon делать свой web-сервер, ставить хаб, комп и точку wifi для того что бы можно было со служебных планшетов контролировать параметры.
Вопросов несколько.
1) какие есть рекомендации по улучшению надежности системы, в частности, имеет ли смысл в web-визуализации на ilon e3? И как тогда обеспечивать архивацию данных
2) если web не проходит, какую скада недорогую посоветуете? по совокупности может больше 1000 точк ввода вывода набраться.
3) если есть другие варианты решения, выскажетесь, объект то режимный, неохота пропуска выписывать лишний раз, а спать по ночам хочется спокойно!