Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от "капели" с чугунной трубы (лежака) внутреннего водостока.
Если нужна теплоизоляция-то какой документ эту норму регламентирует.
Труба 200 мм. помещение тёплое.
СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003
В наших нормах этого не встречал...Легче всего взять программку какой-нибудь фирмы теплоизоляционной и по ней посчитать...Хотя бы как для стальной, если чугуна нет
СП 30.13330
8.2.25... Канализационные трубопроводы, прокладываемые в помещениях, где по условиям эксплуатации возможно их механическое повреждение, должны быть защищены, а участки сети, эксплуатируемые при отрицательных температурах, - утеплены.
8.6.1 Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий и сооружений.
При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях и сооружениях следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие положительную температуру в трубопроводах и водосточных воронках при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев, обогрев с помощью пара и т.д.) с целью предотвращения накопления и обрушения наледи