Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: как перейти ручей водопроводом?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Tolidze
Здравствуйте товарищи специалисты! есть такая проблема - небольшой ручей-болото (ширина около 3х метров), через него насыпь с дорогой, нужно пересечь этот ручей водопроводом (2*110мм). Глубина от поверхности дороги до зеркала воды 1-1,2м. Посоветуйте пожалуйста как перейти этот ручей.

я вот думаю если снять существующую насыпь на пол метра, проложить трубы и сделать насыпь сверху на 1,6м. есть ещё какие-нибудь варианты?

сам ручей зарос большими деревьями так что перейти можно только около существующей насыпи.
раздолбай
8.61. При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным должна обеспечиваться подача 100%-го расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться из стальных труб с усиленной антикоррозийной изоляцией, защищенной от механических повреждений.
Проект дюкера через судоходные водотоки должен согласовываться с органами управления речным флотом союзных республик.
Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы должна быть не менее 0,5 м ниже дна водотока, а в пределах фарватера на судоходных водотоках - не менее 1 м. При этом надлежит учитывать возможность размыва и переформирования русла водотока.
Расстояние между линиями дюкера в свету должно быть не менее
1,5 м.
Уклон наклона восходящей части дюкера следует принимать не более 20 к горизонту.
По обе стороны дюкера необходимо предусматривать устройство колодцев и переключений с установкой запорной арматуры.
Отметка планировки у колодцев дюкера должна приниматься на 0,5 м выше максимального уровня воды в водотоке обеспеченностью 5%.
Если не по мосту.
Tolidze
спасибо, я это находил, но думаю что ради двух труб 110мм для водоснабжения 6 домов ИЖС дюкеры через ручей городить не захотят, наверное таки запроектирую в насыпи
SV_vrn
и не забудьте про выполнение специальных инженерных изысканий(гидрограграфических и гидрогеологических), которые делаются при пересечении водных объектов. проконсультируйтесь с изыскателями, чтобы не было потом сюрпризов в экспертизе.
Vict
Цитата(Tolidze @ 12.7.2013, 15:22) *
...как перейти...
за пять лет так и не сподобились?
Tolidze
нда, вот уж уели так уели))) я даже вспомнить не могу что это я такое делал, наверное так и не доделал)) а уж стилистка моей писанины, не говоря о грамматике, эх, аж стыдно стало
Ferdipendoz
Полиэтиленом-то пробуриться проще всего, если грунт не щебенистый. ГНБ попробуйте
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.