Полная версия этой страницы:
Рециркуляция в операционных
Добрый день
У меня вот какой вопросик... если уж согласно ГОСТ Р 52539-2006 делать рециркуляцию (местную) в операционных, то в каких объёмах её брать?
20%, 40%, 60%??? или это вычисляется как-то?
Вы используете ламинарный потолок?
допустим
по кратности (10/8) в операционную нужно подать 1000 кубов забрать 800
допустим ваш ламинар имеет площадь 5 кв.м.
тогда чтобы на выходе из ламинара подать воздух со скоростью 0,2 м/с вам необходимо 3600 кубов воздуха в час
далее 3600-1000=2600 кубов в час - это объем воздуха на рециркуляцию
далее расчитываем вытяжку:
берем 80% от всего объема подаваемого во операционную воздуха
3600*0,8 = 2880 кубов в час
2880 - 2600 = 280 объем вытяжки из операционной (не забываем про 2е зоны)
О благодарю вас!
две зоны... имеется ввиду верхняя и нижняя? (40% и 60%) или... или я не поняла.

=)
AHHa1, да, верхняя и нижняя зоны, всё верно.