Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рециркуляция в операционных
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
AHHa1
Добрый день
У меня вот какой вопросик... если уж согласно ГОСТ Р 52539-2006 делать рециркуляцию (местную) в операционных, то в каких объёмах её брать?
20%, 40%, 60%??? или это вычисляется как-то?
Jedi
Вы используете ламинарный потолок?
AHHa1
да, его.
Jedi
допустим

по кратности (10/8) в операционную нужно подать 1000 кубов забрать 800

допустим ваш ламинар имеет площадь 5 кв.м.
тогда чтобы на выходе из ламинара подать воздух со скоростью 0,2 м/с вам необходимо 3600 кубов воздуха в час

далее 3600-1000=2600 кубов в час - это объем воздуха на рециркуляцию

далее расчитываем вытяжку:

берем 80% от всего объема подаваемого во операционную воздуха

3600*0,8 = 2880 кубов в час

2880 - 2600 = 280 объем вытяжки из операционной (не забываем про 2е зоны)




AHHa1
О благодарю вас!

две зоны... имеется ввиду верхняя и нижняя? (40% и 60%) или... или я не поняла. rolleyes.gif=)
Gunner
AHHa1, да, верхняя и нижняя зоны, всё верно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.