Товарищи, подскажите пожалуйста , как определить категорию надежности насосной станции конкретно большого торгового центра ( может есть где -то спец таблицы по назначению зданий а не общими фразами типа того что предполагается отсановка в работе на столько то часов)? Очень нужно знать для определения количества насосов и напорных линий.
Serg Ivanov
13.8.2013, 11:37
табл.20 СНиП 2.04.03-85
первая конечно.
никак не определить.
возможность остановки работы кнс, т.е. оставить торговый центр без канализации и как следствие остановить его работу на какое либо время - вам может утвердить только заказчик в ТЗ на проектирование. это зависит лишь от его желаний и возможностей.
первая категория...заказчика не надо сюда притягивать, сейчас такие заказчики-и-и-и....
обычно в ТЗ категории насосных станций не прописываются)))
почему первая то?
из за желания сделать проект подороже и посложнее?
чем обоснуете недопустимость перерыва в подаче стоков кроме своих личных убеждений?
тем, что канализация, как правило, относиться к первой категории в гражданском строительстве...
почему заказчик должен останавливать работу центра на энное количество дней, пока насос не купят и не поменяют? может купят за два часа, а может и за три дня
каждый день простоя торговли стоит денег...
по хорошему, письмо должно быть от заказчика (если он владелец этого центра) о том, что допускается остановка его работы на период замены насоса...или типа того...
на основании него определить категорию...
а если он не владелец, а просто застройщик? а если он продаст его? новый хозяин типа должен тогда делать реконструкцию...
да бред это всё...нечего даже к нему идти с такими вопросами, первая и всё...
и смотреть надо по другому на ситуацию - это не удорожание, это удешевление проекта наоборот на основании филькиных писем...
gaifulik
29.11.2013, 9:29
а если только часть стоков торгового комплекса идет через кнс, а часть самотеком уходит? и если от кнс до подключения к самотечной сети всего 100м, а места для второй нитки напорного трубопровода физически нет?..вобщем у меня именно такая ситуация, и я приняла вторую категорию сама. посоветуйте,пожалуйста, как ответить на замечание водоканала об устройстве аварийного выпуска в водный объект или специальный резервуар.
Serg Ivanov
29.11.2013, 10:43
Цитата(gaifulik @ 29.11.2013, 9:29)

а если только часть стоков торгового комплекса идет через кнс, а часть самотеком уходит? и если от кнс до подключения к самотечной сети всего 100м, а места для второй нитки напорного трубопровода физически нет?..вобщем у меня именно такая ситуация, и я приняла вторую категорию сама. посоветуйте,пожалуйста, как ответить на замечание водоканала об устройстве аварийного выпуска в водный объект или специальный резервуар.
Напорные трубопроводы канализации следует проектировать с соблюдением требований пп.4.11-4.12 СНиП 2.04.03-85. На напорных трубопроводах в необходимых случаях надлежит предусматривать установку задвижек, вантузов и выпусков в колодцах. Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать не менее 0,001. Диаметр выпусков следует назначать из условия опорожнения участка трубопроводов в течение не более 3 часов. Отвод сточной воды, выпускаемой из опорожняемого участка, надлежит предусматривать без сброса в водный объект, в специальную камеру (колодец) с последующей перекачкой в канализационную сеть или с вывозом сточных вод автоцистерной.
gaifulik
29.11.2013, 11:54
имеется ввиду отвод стоков перед КНС. водоканал ссылается на п.8.2.3 примечание СП 32.13330.2012
gaifulik
29.11.2013, 12:02
8.2.3 На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.
На автоматизированных насосных станциях необходимо предусматривать электроснабжение приводов от аккумуляторов или устройств бесперебойного питания.
Примечание - Во избежание затопления сточными водами близрасположенных территорий насосной станции, необходимо предусматривать аварийный выпуск с организованным отводом сточных вод на время аварии в водные объекты, специальные резервуары и т.п. по согласованию с органами санитарного надзора. Приводы на запорной арматуре должны быть опломбированы.
Serg Ivanov
29.11.2013, 17:02
Аварийный выпуск хоз-фекальной канализации в водные объекты - это круто. Мы по крутым СП не работаем - по старинке, по СНиП.

Цитата
Постановление ФАС Уральского округа от 03.05.2011 N Ф09-4760/10-С2 по делу N А07-20234/09 Требование: О взыскании ущерба, причиненного водному объекту. Обстоятельства: Балансодержатель канализационной насосной станции произвел аварийный сброс сточных вод в реку в связи с повреждением канализационного коллектора третьим лицом. Решение: Требование удовлетворено, так как причинение вреда доказано материалами дела, размер вреда рассчитан на основании Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, вред подлежит возмещению владельцем источника повышенной опасности независимо от наличия его вины.
http://www.consultant.ru/popular/waternew/78_6.html