Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проектирование ИТП частного дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
daylet
Здраствуйте! как тут быть?

По тех. условиям указали установить узел коммерческого учета с устроиством сбора и передачи данных, на вводе в элеваторныи тепловой пункт.
Диаметр от теплосети 32. (нагрузки на отопление 0,0106 Гкал/ч (T=130-70 С)
Вопрос: как установить тут теплосчетчик? 1. надоли на таком диаметре предусматривать конф., диффузор (если не установлю не отразится ли на точности? как подбирать диаметры конф., диф)
2.нужен ли тут ручной балансировочный клапан? (сама задвижка на вводе в ИТП может отвечать за функцию балансировочного клапана?
Shiling
Тепловой счетчик подбирается исходя из его чувствительного диапазона расхода теплоносителя. Это паспортные данные. При этом проходной диаметр самих расходомеров как правило получается меньше диаметра трубопровода. Нужно смотреть требования по монтажу для конкретной марки расходомеров. Например, для ротационных есть требование - наличие перед расходомером прямого участка равного 5Ду .
Более выгодными считаются ультразвуковые расходомеры, т.к. имеют рабочий диапазон расхода теплоносителя больше чем ротационные, это позволяет использовать расходомеры того же диаметра что и трубопровод , что приводит к меньшему гидравлическому сопротивлению системы. Не имеют механически изнашиваемых узлов. Но стоят дороже.
В Вашем случае максимальный расход теплоносителя при температурном графике 130-70 составит 152 кг/час (0,152 м3/ч).
На всякий случай, для графика 115-70 расход составит 202 кг/ч. Проходной диаметр расходомеров Ду 15. Нужно смотреть чтобы расчитан на работу при 130 градусах.
Использование запорной арматуры в качестве регулирующей запрещено. Нужен балансировочный клапан обязательно.
Есть еще схема с автоматическим смесительным узлом( без элеватора). Регулирующий клапан сам отрывает проход теплоносителя в систему когда температура в системе здания опускается ниже заданной. Внутри системы отопления теплоноситель циркулирует при помощи циркуляционного насоса.
daylet
Спасибо за ответ!
испытатель
Цитата(daylet @ 25.9.2013, 12:36) *
Здраствуйте! как тут быть?

По тех. условиям указали установить узел коммерческого учета с устроиством сбора и передачи данных, на вводе в элеваторныи тепловой пункт.
Диаметр от теплосети 32. ... "надоли" на таком диаметре предусматривать конф., диффузор (если не установлю не отразится ли на точности? как подбирать диаметры конф., диф)
2.нужен ли тут ручной балансировочный клапан? (сама задвижка на вводе в ИТП может отвечать за функцию балансировочного клапана?



Цитата(Shiling @ 26.9.2013, 8:46) *
Тепловой счетчик подбирается исходя из его чувствительного диапазона расхода теплоносителя. Это паспортные данные. При этом проходной диаметр самих расходомеров как правило получается меньше диаметра трубопровода. Нужно смотреть требования по монтажу для конкретной марки расходомеров. Например, для ротационных есть требование - наличие перед расходомером прямого участка равного 5Ду .
Более выгодными считаются ультразвуковые расходомеры, т.к. имеют рабочий диапазон расхода теплоносителя больше чем ротационные, это позволяет использовать расходомеры того же диаметра что и трубопровод , что приводит к меньшему гидравлическому сопротивлению системы. Не имеют механически изнашиваемых узлов. Но стоят дороже.
В Вашем случае максимальный расход теплоносителя при температурном графике 130-70 составит 152 кг/час (0,152 м3/ч).
На всякий случай, для графика 115-70 расход составит 202 кг/ч. Проходной диаметр расходомеров Ду 15. Нужно смотреть чтобы расчитан на работу при 130 градусах.
Использование запорной арматуры в качестве регулирующей запрещено. Нужен балансировочный клапан обязательно.
Есть еще схема с автоматическим смесительным узлом( без элеватора). Регулирующий клапан сам отрывает проход теплоносителя в систему когда температура в системе здания опускается ниже заданной. Внутри системы отопления теплоноситель циркулирует при помощи циркуляционного насоса.

Прикольно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.