Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с настройкой Vacon Nlx
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Skkaner
Добрый день, если кто сможет, помогите с настройкой ПЧ vacon nlx, я совсем нов в этой сфере..
досталась "по наследству" башня с пч, не работала совсем, проблем много, как с эл. линиями, так и с документацией.
Пролистал форум, нашёл схемки подключения, примеры программирования, но обуздать ни как((
К ПЧ подключен только датчик ПИД (ПД100-ди) висит на 4 и 6 клеммах. В менюшке показания его меняются, но как не выставляй...мотор работает на мин частоте и ни как не регулируется...
Nocav
Добрый день!
Посмотрите почитайте...
Skkaner
Ещё раз добрый день) Смотрел, читал, собрано по схеме №3, программирую соответственно, но есть проблемка параметр Р2.1.20 это предустановленная скорость 2 и ни как не выбор задающего сигнала частоты((( И как в примере выставить AI2 равным 5в, если вход не задействован???

Сори IA1..
Nocav
P2.2.20(А НЕ 2.1.20) -5
Р2.9.2---2
Р3.1---2
R3.5---задание в %
СергейУ
У нас утановлен VACON NXS02055A2H0SSSA1A2 205А 110кВт. Включение с кнопок на ПЧ. Датчик давления 4-20мА, 0-25 бар. Задача поддерживать стабильно давление в сети (к примеру 5 бар) путем снижения и повышения оборотов эл. двигателя. ПЧ датчик видит, давление в бар показывает. Какие параметры установить что бы насос включался с пульта преобразователя частоты и поддерживал требуемое давление. В каком параметре менять задание (и в чем в бар или в %) . Т.е. сегодня необходимо выставить задание чтоб давление поддерживалось 5 бар, завтра к примеру 7 бар. Не можем выставить задание. Помогите пожалуйста
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.