Цитата(nikitina_mn @ 29.10.2013, 9:05)

Специалисты-деаэраторщики))))))подскажите! Почему из атмосферного ДА выходит деаэрированная вода с Т 110-118 град С? Измеряли контактным термометром (т.е.через трубу прям почти сразу на выходе).Давление в колонке 1,2-1,3 кг. В колонку поступают 50% перегретые конденсаты (Т > 100 гр.С).Есть барботажный коллектор в баке.Параметры пара достаточно высокие: греющий (в паровое пространство бака и под горловину) - Т -140-170, барботажный (соответственно в колектор) - Т 250-300 С.Что может быть причиной? Неправильный замер? Может пар попадает в трубу?А может она каким-то образом вскипает (давление перед насосами ДА воды, установленными гораздо ниже деаэраторов 1,7-1,9 кг) ?
Давление пара в атмосферный деаэратор должно быть 0,2 - 0,3 ати, при этом давлении т-ра насыщения 104 гр. С. Давление перед регулятором давления в деаэраторе 1,5 ати. Вы случайно не перепутали избыточное давление с абсолютным?