Владимир 2010
29.10.2013, 8:47
Коллеги.
Вытяжное оборудование для чистых помещений установлено открыто на кровле. Разместить его в габаритах здания решительно невозможно.В зимний период увлажнение воздуха до 30%. Беспокоит вопрос возможного обмерзания фильтра да и вообще установки и сети воздуховода в целом. У кого есть аналогичных опыт такой ситуации?
Калуга. У них на крыше 6 систем притока и вытяжки. Вытяжкане так не кретична по изоляции. А вот приток как можно короче. У нас выход с установки прямо в крышу уходит. И все этот покрыто теплоизоляцией(минвата) и сверху окажушка. А увлажнители воздуха стоят на тех этаже там для них сделаны комнаты из гипсокартона с пенопластом. В ом году у них первая зимовка.
Владимир 2010
30.10.2013, 8:50
ну вот как раз и интересно-будет ли зимой все это обмерзать...фильтра и тд и тп...посчитали изоляцию роквулл 80мм ...
Там думаю нет. Так как машины заказаны уличного исполния. Узлы регулирования расположенны в нутри и имеют собственный обогрев.каналы теплоизолированы. В начале декабря еду туда на сервис .отпишу и фото скину .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.