Подскажите пожалуйста. Какое решение лучше принять: наружные сети водоснабжения и канализации проходят по территории предприятия с постоянным движением грузовых автомобилей. Применить сталь и чугун или можно ПЭ-трубы, рассчитанные на внешние нагрузки.
OlgaO
Цитата(Niko-13 @ 29.10.2013, 16:11) *
Подскажите пожалуйста. Какое решение лучше принять: наружные сети водоснабжения и канализации проходят по территории предприятия с постоянным движением грузовых автомобилей. Применить сталь и чугун или можно ПЭ-трубы, рассчитанные на внешние нагрузки.

Сегодня впервые услышала о том, что кольцевая жесткость у пластиковых труб уменьшается со временем эксплуатации.
Решение о применении тех или иных труб нужно принимать с учетом пожеланий служб строительства и эксплуатации данного предприятия.
Las Vegas
Склоняюсь к ПНД с уменьшенным SDR. Вместо стандартного 17 применил бы 11. И проложить проще, и надежности - хорошо бы чтоб предприятие столько продержалось.