SSet
Новая Дайкин'овская система VRV II предполагает возможность установки наружного блока в помещении unsure.gif с организацией воздухообмена спомощью воздуховода на стороне выброса и приточной решётки на фасаде (для этого распологаемый напор вентилятора увеличили до 60 Па).
Но возникает ряд вопросов:
-как будет работать система, если живое сечение решётки меньше требуемого?
для 8-й модели (22.5 кВт) номинальный расход 9000 м3/ч, а это 0.5 м2 при 5 м/с, а если надо 100 кВт...
-если не устраивается специальное помещение (типа венкамеры с гермитичной дверью), а используется, например, чердак или "карман" крыши, за стеной которого жилое помещение, как организовать защиту "венткамеры" и смежного помещения от осадков и холода? Устанавливать автоматические жалюзи с подогревом!?! helpsmilie.gif
SSet
Никто не устанавливал VRV? blink.gif Или тема не "интересная"?
Ну, может, поделитесь какими-нибудь соображениями на этот счёт?
Дмитрий Селезнев
По-хорошему Вам лучше сходить на обучающий семинар в фирме "Daikin-Daichi". Они регулярно проводятся, как только набирается аудитория. Причем семинары бесплатные.
Ваш случай не только "для новой Дайкин'овской системы VRV II", это было и для других систем.
Отвечу на вопросы:
1 при уменьшение живого сечения у блока снизиться холодопроизводительность, к.т. он будет хуже охлаждаться
2 требования к месту установки наружных блоков хорошо расписаны в технической документации, которую можно бесплатно получить у производителя.
3 утеплять/не утеплять, ставить клапан/не ставить - все это ваше проектное решение и зависит от ситуации, на данный вопрос нет универсального ответа.
4 организовать защиту от шума и холода возможно обычной обшивкой стены звукотеплоизолирующим материалом, например минватой.
unsure.gif
DoC
очень интересная тема. работая в одной крупной конторе, столкнулись с такой же проблемой, только наружные блои VRV (первые) также установили в закрытом пространстве - в подвале. представляете 2 блока по 28 кВт в маленьком закрытом помещении? решили проблему следующим образом: приток через шахту (она оказалась ненужной)-> наружные блоки нижняяя часть-> вытяжка теплого воздуха из верхней части-> вертикальный канал. расход воздуха ~20000 кубов. вроде работает. в любом случае следует учесть, что количество необходимого воздуха в каждый момент времени различно, вентилятор на наружном блоке работает в многоступенчатом режиме то повышая обороты то понижая. вентилятор следует подбирать на максимальную работу.