ZodiakAbinsk
1. У нас Navien Ace-35k (турбо). Система старая (железные трубы). Объем отопительной воды около 500л. Получается плохая циркулляция, нужно ли ставить дополнительный (второй) циркуляционный насос?
2. Так как объем отопительный воды большой, при температуре 65 градусов уже стрелка давления зашкаливает. Нужен ли дополнительный расширитель или нет? Если нужен, как расчитать его (сколько литров и т.д.)
khilay
Смерть расширительного бака котла. Поставьте дополнительный , из грубого расчета 10% от обьема , т.е. примерно 50 литров. Только соблюдите давление в нем.
ДУ Труб отопления ?
ZodiakAbinsk
Здравствуйте. Чтобы здесь все заново не расписывать, вот ссылку на тему, где велось основное обсуждение.
http://www.forumhouse.ru/threads/233596/
Фотография из той темы нашем системы http://s019.radikal.ru/i613/1312/bc/4ded7b88cbfe.jpg
С этим разобрались, теперь проблема заключается в "стуке" котла...
Лыткин
Расчёт расширительного бака.

Цитата(Лыткин @ 10.1.2014, 9:27) *
Расчёт расширительного бака.



Цитата(Лыткин @ 10.1.2014, 9:28) *
Расчёт расширительного бака.

Расчет мембранных расширительных баков Reflex
0
Расчет расширительного бака


Для расчета рабочего объема мембранного расширительного бака необходимо определить суммарный объём системы отопления сложением водяных объемов котла, отопительных приборов, трубопроводов.
Объем расширительного бака V = (VL * E) / D, где.

VL – суммарный объём системы (котел, радиаторы, трубы, теплообменники и т.п.)
Е – коэффициент расширения жидкости %
D – эффективность мембранного расширительного бака

Объем системы отопления вычислить достаточно сложно, поэтому приблизительный расчет можно получить, зная мощность системы отопления, использовав формулу – 1 кВт = 15 л.
Например: отопительная мощность для дома 44 кВт, тогда суммарный объем (емкость) системы отопления VL = 15 * 44 = 660 л.

Расширение жидкости – 4 % приблизительно, для водяных систем отопления с максимальной температурой до 95°С. Если в системе в качестве теплоносителя используется этиленгликоль, то приблизительный расчет коэффициента расширения можно произвести по следующей формуле:
10% – 4% * 1,1 = 4,4%
20% – 4% * 1,2 = 4,8% и т.д.

Эффективность мембранного расширительного бака D = (PV - PS) / (PV + 1), где РV – максимальное рабочее давление системы отопления (расчетное давление предохранительного клапана равно максимальному рабочему давлению), для коттеджей обычно достаточно 2,5 бар, PS - давление зарядки мембранного расширительного бака (должно быть равно статическому давлению системы отопления); (0,5 бар = 5 метров)



Пример приблизительного подбора бака

Отапливаемая площадь дома составляет 400 м², высота системы 5м, необходимая отопительная мощность 44 кВт, тогда объем необходимого расширительного бака составит:
VL = 44 * 15 = 660 л.
PV = 2,5 бар; PS = 0,5 бар
D = (2,5 - 0,5) / (2,5 + 1) = 0,57
V = 660 * 0,04 / 0,57 = 46,2
Выбор: расширительный бак 50 литров Reflex NG 50, давление зарядки 0,5 бар
Примерные значения объема воды в системе отопления

Вид отопительных приборов Объем системы, литр/кВт
Конвекторы
7,0
Радиаторы
10,5
Греющие поверхности, (теплые полы) 17,0
0
Коэффициент расширения (увеличения объёма) воды и водогликолевой смеси в зависимости от температуры


°С Содержание гликоля, %
0 10 20 30 40 50 70 90
0 0,00013 0,0032 0,0064 0,0096 0,0128 0,0160 0,0224 0,0288
10 0,00027 0,0034 0,0066 0,0098 0,0130 0,0162 0,0226 0,0290
20 0,00177 0,0048 0,0080 0,0112 0,0144 0,0176 0,0240 0,0304
30 0,00435 0,0074 0,0106 0,0138 0,0170 0,0202 0,0266 0,0330
40 0,0078 0,0109 0,0141 0,0173 0,0205 0,0237 0,0301 0,0365
50 0,0121 0,0151 0,0183 0,0215 0,0247 0,0279 0,0343 0,0407
60 0,0171 0,0201 0,0232 0,0263 0,0294 0,0325 0,0387 0,0449
70 0,0227 0,0258 0,0288 0,0318 0,0348 0,0378 0,0438 0,0498
80 0,0290 0,0320 0,0349 0,0378 0,0407 0,0436 0,0494 0,0552
90 0,0359 0,0389 0,0417 0,0445 0,0473 0,0501 0,0557 0,0613
100 0,0434 0,0465 0,0491 0,0517 0,0543 0,0569 0,0621 0,0729