Полная версия этой страницы:
Проверте схему C Altistart 48
Пожалуйста, кто имеет опыт наладки (эксплуатации) сего устройства Ats48, проверьте будет ли работать приложенная схема, с такими настройками выходных реле упп. Руками пощупать возможности нет, приходится все только по теории изучать, и ждать пока техподдержка ответит тоже времени нет. Спасибо
poludenny
7.12.2013, 16:55
Теоретически работать должно. На практике не проверял работу реле в режиме "двигатель запитан". Есть конечно очень малая вероятность, что реле R3 отключится чуть раньше, чем спадёт ток до 0, но єто маловероятно.
А что за механизм? Может остановку сделать на выбеге? Тогда мудрить не нужно будет.
Насосы по 160 кВт и 75 кВт, перекачки стоков. На рекламном видео о применении упп гидроудары при останове насосов на выбеге, но там линия длинная, а у меня метров двести, диаметр около 400-500 м, просто хочется все сделать идеально
poludenny
7.12.2013, 20:34
Да, тогда плавная остановка нужна. Ваша схема работать должна. В крайнем случае, если и вылезет проблем, что маловероятно, максимум что потребуется, ввести в схему 1 рере времени.
Вообще, helpdesk может дать ответ при каком уровне тока реле в режиме "двигатель запитан" отключается и с какой задержкой.
P.S. Жаль конечно, что на LO1 LO2 нельзя назначить "неисправность"
Kotlovoy
7.12.2013, 20:42
У вас питание на УПП и команда пуска подаются одновременно. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Часто в таких случаях пуск не происходит, поскольку фиксируется не уровень на входах управления, а факт изменения уровня с "0" на "1". Дело в том, что готовность схемы управления УПП наступает не мгновенно при подаче питания, и к этому моменту сигнал управления уже установлен в "1", а факт переключения произошёл до того. В некоторых частотниках встречалась даже функция выбора - пуск потенциалом или перепадом. Для такого пуска, как у вас, надо было установить пуск по потенциалу.
poludenny
7.12.2013, 20:54
Не, питание приходит постоянно на CL1-CL2
Kotlovoy
7.12.2013, 21:38
Это питание? Тогда извиняюсь. Лень в мануал лезть - на работе надоело их читать до смерти.
Andrew_2610
10.12.2013, 9:01
Цитата(poludenny @ 7.12.2013, 21:34)

Вообще, helpdesk может дать ответ при каком уровне тока реле в режиме "двигатель запитан" отключается и с какой задержкой.
а зачем знать это? ну отключится стартер при токе 0,1 А с задержкой 0.1 с. И что Вам дадут эти сведения? Вычислять будете гидроудар?
poludenny
10.12.2013, 20:18
При чем тут гидроудар вообще?
Спасибо poludenny и всем откликнувшимся. Получил сегодня из техподдержки также положительный ответ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.