Программка выполнена на основании Приложения И (обязательного)
Расчет расхода и температуры приточного воздуха в центральных системах вентиляции
и кондиционирования. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
Программка- мини приложение с расширением ".exe".
Необходимость инсталяции -отсутствует.
Запускается кликом по знаку (ярлыку) программы.
Весит- 1Мбт. Скрин -см. ниже.
Программкой охвачены 4-е из 7-и вариантов расчета приточного воздуха, а именно:
1. по избытком явной теплоты;
2. по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ;
3. по избыткам влаги (водяного пара);
4. по нормируемой кратности воздухообмена.
Остальные 3-и варианта и дополнительные опции - на стадии разработки.
При наличием времени выложу версию с остальными вариантами.
В случае выявления ошибок, нюансов в работе приложения -пишите.
Цитата(3D . @ 22.12.2013, 17:01)

Программкой охвачены 4-е из 7-и вариантов расчета приточного воздуха, а именно:
1. по избытком явной теплоты;
2. по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ;
3. по избыткам влаги (водяного пара);
4. по нормируемой кратности воздухообмена.
Остальные 3-и варианта и дополнительные опции - на стадии разработки.
При наличием времени выложу версию с остальными вариантами.
В случае выявления ошибок, нюансов в работе приложения -пишите.
Очень достойно- нюансы проверим,
ждем остальные 3 варианта!!
Спасибо!
Может мне кто нибудь объяснит, почему значение теплоемкости воздуха в формуле И.1 СП60.13330.2012 и в формуле
Л.1 СНиП41-01-203 разные см. скрины. При этом сами формулы и размерности остальных переменных
одинаковые. Скрины с нормативов, взятых 18.01.2017 с NormaCS.
Очевидно в формуле И.1 СП60.13330.2012 значение теплоемкости с =1,006 кДж/(кг °С)
принято ошибочно. В списке опечаток не значится.
с - теплоемкость воздуха, равная 1,006 кДж/(кг °С);
См тут.
http://climatcon.ru/pdf/p191.pdf станица 9
Нужно учитывать, что в нормах дана упрощенная формула, там в оригинале плотность (1,2) умноженная на теплоёмкость (1,0) должна быть.
Спасибо, nedrok!
Утвердился в версии ошибки, допущенной в формуле И.1 СП60.13330.2012 значение теплоемкости с =1,006 кДж/(кг °С).
Согласно Пособия 1.91 к СНиП2.04.0.5-91 вариант с теплоемкостью с =1,006 кДж/(кг °С) применяется
в формуле при определении расхода в L, кг/ч. А в формуле И.1 СП60.13330.2012 расход заявлен в L, м3/ч
Расчет приточного воздуха v.2.0 beta
Программка выполнена на основании Приложения И (обязательного) СП 60.13330.2012
Расчет расхода и температуры приточного воздуха в центральных системах вентиляции
и кондиционирования. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
Программка- мини приложение с расширением ".exe".
Необходимость инсталяции -отсутствует.
Запускается кликом по знаку (ярлыку) программы.
Весит- 1,8 Мбт. Скрин -см. ниже.
Дополнение:
1. Программкой охвачены все расчеты приложения И СП 60.13330.2012.
2. Добавлена возможность экспорта результатов в Word.
Solomatov_D.G
13.2.2017, 7:21
Цитата(3D . @ 2.2.2017, 18:40)

Расчет приточного воздуха v.2.0 beta
Программка выполнена на основании Приложения И (обязательного) СП 60.13330.2012
Расчет расхода и температуры приточного воздуха в центральных системах вентиляции
и кондиционирования. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
Программка- мини приложение с расширением ".exe".
Необходимость инсталяции -отсутствует.
Запускается кликом по знаку (ярлыку) программы.
Весит- 1,8 Мбт. Скрин -см. ниже.
Дополнение:
1. Программкой охвачены все расчеты приложения И СП 60.13330.2012.
2. Добавлена возможность экспорта результатов в Word.
Добрый день, хотел посмотреть Вашу программу, но вылетает ошибка при запуске...
Цитата(Solomatov_D.G @ 13.2.2017, 7:21)

Добрый день, хотел посмотреть Вашу программу, но вылетает ошибка при запуске...
Ошибка при запуске может вылетать по причине отсутствия предустановленного на
компьютере приложения MS Word, либо MS Excel, т.к одна из форм приложения Mform 2.0 использована из VBA.
Еще о некоторых дополнениях в приложении "Расчет приточного воздуха v.2.0 beta"Приложение дополнено I-d диаграммой.
Приложение дополнено расчетом температуры приточного воздуха п.И.6
Цитата(Solomatov_D.G @ 13.2.2017, 7:21)

Добрый день, хотел посмотреть Вашу программу, но вылетает ошибка при запуске...
а же самая ситуация. Офис 2016 винда 10 x64
Программка гарантировано работает на Windows XP, Windows 7 (32 и 64 бт)
Экспотр работает в MS Office (Word) 2003, 2007. На MS Office 2010, 2013, 2017 не тестилась
т.к. он мной не востребован.
Composter
14.3.2017, 11:49
не совсем понятно зачем это делать в отдельной программе,когда это можно в excel реализовтаь.
windows 7 и oficce 16 все нормаьн работает
удобнее когда все поля для ввода чисел находятся в начале строки, а не в конце.
табуляция ваще рандомная,и не подается логике.
по цвету, лчуше наоборот когда текст без цвета а поля для вода выделются
Цитата(Solomatov_D.G @ 13.2.2017, 7:21)

Добрый день, хотел посмотреть Вашу программу, но вылетает ошибка при запуске...
+1.
Программа полезная, автору респект.
Но вот дома стоит вин10 и офис16, и вылетает такая же ошибка.
Был бы премного благодарен автору за фикс данного бага.
Здравствуйте,скажите ожидаются ли изменения в ваше программе исходя из вступившего недавно изменения к СП 60 ?
Цитата(OtVeKo @ 30.7.2019, 13:20)

Здравствуйте,скажите ожидаются ли изменения в ваше программе исходя из вступившего недавно изменения к СП 60 ?
Присоединяюсь!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.