Андрей kab
Добрый день. Вопрос по наружной дождевой канализации. Имеется водоприемный лоток собирающий стоки с некой территории. Лоток подключается к приемному колодцу, трубой Д250 с уклоном в сторону колодца 0,02. Колодец имеет необходимую отстойную часть. Какой должен быть уклон трубопровода после приемного колодца?
Ferdipendoz
Считайте по скорости. Но можно просто принять по СНиП 0,007
andrey R
Цитата(Ferdipendoz @ 1.2.2014, 19:23) *
можно просто принять по СНиП 0,007

По СНиП от дождеприемника до первого колодца - 0,02
Ferdipendoz
Верно. Но я считал этот приёмный колодец, в который подключается труба Д250 первым колодцем
andrey R
Первый колодец на сети - это первый после водоприемного. А уж трубой подключается лоток, или изливом в решетку - дело десятое.
Ferdipendoz
Ну вот - и автору темы дан ответ и мне наука