Уклон трубопровода
Андрей kab
31.1.2014, 15:23
Добрый день. Вопрос по наружной дождевой канализации. Имеется водоприемный лоток собирающий стоки с некой территории. Лоток подключается к приемному колодцу, трубой Д250 с уклоном в сторону колодца 0,02. Колодец имеет необходимую отстойную часть. Какой должен быть уклон трубопровода после приемного колодца?
Ferdipendoz
1.2.2014, 18:23
Считайте по скорости. Но можно просто принять по СНиП 0,007
Цитата(Ferdipendoz @ 1.2.2014, 19:23)

можно просто принять по СНиП 0,007
По СНиП от дождеприемника до первого колодца - 0,02
Ferdipendoz
1.2.2014, 19:10
Верно. Но я считал этот приёмный колодец, в который подключается труба Д250 первым колодцем
Первый колодец на сети - это первый после водоприемного. А уж трубой подключается лоток, или изливом в решетку - дело десятое.
Ferdipendoz
1.2.2014, 19:56
Ну вот - и автору темы дан ответ и мне наука