Цитата(Sindarkon @ 5.2.2014, 19:55)

Я вот логики не понимаю. В примере топикстартера на производство идёт 15 л/с, а на офисы - 5 л/с. Вы предлагаете и на офисы считать 15. Зачем это там? Зачем в АБК городить кольцо DN100-DN150 с кранами DN65 и соответствующими стояками?
у меня логика такая же как и у вас...и я говорил только о том, что в СП подразумевают определённые ситуации, а не все возможные варианты
и надо понимать откуда ноги растут, чтобы не лупить бессмысленно, как у нас многие тёти делают
я написал о том, что если система водопровода объединена для двух зданий (что не предусматривается данным СП), то насосная будет давать 15л/с, а краны на 5 в АБК...Я написал о системе
в целом-по объёму той части, где требуется наибольший расход--- это принимается лишь объём воды подаваемой при пожаре - диктующий
и если система водоснабжения здания единая, то насосная на 15л/с, а ПК а АБК на 5л/с...Это не нарушает пункт СП
расход для здания принят, струи определены
но не говориться о том, что 15л/с надо делать во всём здании
там говориться о диктующем расходе системы пожаротушения здания
и это логично