Футляр для труб под насыпью
Здравствуйте! Проектируем реконструкцию дороги (класс IV). Дорога пересекает газопровод н.д. ст114 гл.1.6 и нефтепроводы: ст114 гл.1.4, ст157 в.д.гл.1.5, ст100 с.д. гл.1.6. Подскажите, пожалуйста, какие нормы использовать для проектирования футляров (расстояния от бровки зем. полотна или от подошвы насыпи, размеры контрольных трубок, минимальные диаметры и т.д.). Есть ТУ в которых написано: концы футляра должны выводиться на расстояние: 10м от бровки зем полотна , но не менее 2м от подошвы нысыпи. Заглянул в СП по магистральным трубопроводам там совершенно другие числа.. Разъясните, пожалуйста..
Ferdipendoz
14.2.2014, 9:03
Для газопровода газового хозяйства (не магистрального) - 2 метра от подошвы насыпи концы футляра. Футляр 219х6 можно, вообще - смотрите СП 42-103-2003, там по таблице 1 можно даже 159 трубу.
На нефтепроводах при пересечении с дорогами 3-5 классов устанавливается футляр с выведением концов на 5 метров от бровки, но не менее 2 метров от подошвы. Контрольных трубок для нефтепроводов не надо. Для газа надо, 57х3 трубу. Если не в населенном пункте, то трубку можно не под ковер, а просто загнуть под 180°. КИП на концах футляров не забудьте, протекторные группы. Покурите, короче СП газовые и дополнение к ВСН 009-88.
А вообще - в ТУ частенько ужесточают требования по сравнению с нормативкой, выполняйте требования ТУ и все будет ОК. Главное не нарушать нормативку
Спасибо Вам большое! Даже не рассчитывал на столь подробный ответ)