Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Школьная котельная
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
K_Vardan
При проектировании школьной котельной в качестве остовного топлива принят природный газ.
Котельная автономная, отдельностоящая с мошностю 700кВт (отопление-304кВт, вентиляция-170кВт, ГВС-150кВт). Котлы водогрейные с мошностю 400кВт и 300кВт. Пожалуйста помогите с решением следующих вопросов:
1. По СНиП-у надо ли предусмотреть альтернативное топливо?
2. Если да - могу ли я установить в котельне бак дизельного топливо, отдельную дизельную горелку на 400кВт при работе которой можно покрыт нужды для отопления?
Shiling
Необходимость в резервном топливе обозначается техусловиями выданными на присоединение газопровода газоснабжающей организацией.
В котельном зале можно располагать бак дизельного топлива не больше 1 м.куб. Необходимый объем запаса дизельного топлива принимается по "СП 89.13330.2012 актуализированная версия СНиП II-35-76 Котельные установки".Скорее всего достаточно будет резервирования только на нужды отопления.
Юзер Саня
просто интересно что специалисты скажут, а что если котельную на термонках по 90 кВт собрать, настенниках, а в качестве резервного топлива пропан???? в балонах???

чтобы небыло вопросов естественно они упадут по мощности, без замены форсунок и так далее.

по опыту обслуживания котельной для нужд детского сада подпитка нулевая, хотя опять же из опыта для котельной школьной, где мужики тырят воду для мытья машин, а вода со скважины достигает 12 мг-экв/л и о никакой ХВО вообще речи нет как то туго, нужна топорность!!
Лыткин
Цитата(K_Vardan @ 9.3.2014, 12:09) *
При проектировании школьной котельной в качестве остовного топлива принят природный газ.
Котельная автономная, отдельностоящая с мошностю 700кВт (отопление-304кВт, вентиляция-170кВт, ГВС-150кВт). Котлы водогрейные с мошностю 400кВт и 300кВт. Пожалуйста помогите с решением следующих вопросов:
1. По СНиП-у надо ли предусмотреть альтернативное топливо?
2. Если да - могу ли я установить в котельне бак дизельного топливо, отдельную дизельную горелку на 400кВт при работе которой можно покрыт нужды для отопления?

Можно установить на одном из котлов горелку газ/ДТ. В котельной за перегородкой устанавливается бак хранения ДТ.
starodubov
Резервное топливо предусматривается: если котельная относиться к первой категории по теплоснабжению или имеются требования по техусловиям газоснабжающая организация.
Насчет резервного топлива. Есть мысль применить сжиженый газ (в балоннах)и предусмотреть испарительную установку газа. И горелку менять ненадо.
Лыткин
Цитата(starodubov @ 13.3.2014, 9:38) *
Резервное топливо предусматривается: если котельная относиться к первой категории по теплоснабжению или имеются требования по техусловиям газоснабжающая организация.
Насчет резервного топлива. Есть мысль применить сжиженый газ (в балоннах)и предусмотреть испарительную установку газа. И горелку менять ненадо.

Это не совсем так. Горелку для природного газа нельзя использовать на СУГ, т.к. калорийность СУГ в 3 раза выше калорийности природного газа. При покупке газовой плиты в комплект входят запасные газовые сопла "жеклёры", предназначенные при использовании газа с другой калорийностью. СУГ можно использовать на горелках промышленного применения, но при этом СУГ необходимо смешивать с воздухом в специальных смесительных установках немецкого производства. Просто замена одного газа другим может привести к печальным последствиям, о чём мы очень часто, к сожалению, слышим.
Юзер Саня
к тому же если брать бытовые котлы то давление у нас с вами 20 мБар, это для природного газа, а на СУГ замена жиклеров это раз, и давление паспортное если не ошибаюсь 37 мБар. В общем при обычных условиях действительно калорийность будет сильно отличаться, в следствии большого различия удельного веса.
короче выходит всеже нужна комбинированная горелка )))
Что за устройства, можно ссыль
Гризли
Цитата(Юзер Саня @ 9.3.2014, 19:58) *
просто интересно что специалисты скажут, а что если котельную на термонках по 90 кВт собрать, настенниках, а в качестве резервного топлива пропан????


Близко знакомы с Термонами???
Юзер Саня
ну есть немного, есть несколько котельных исполненных на них.
Гризли
Можно узнать, как ведут себя в работе, бывают ли проблемы с ними?
К.Д.
По СП 89. насколько я помню все котельные являющиеся единственным источником тепла попадают в первую категорию. Но наша экспертиза на это пока глаза закрывает. Склад аварийного топлива у детсада и школы это ИМХО гораздо хуже по безопасности.
Лыткин
Цитата(К.Д. @ 18.3.2014, 21:41) *
По СП 89. насколько я помню все котельные являющиеся единственным источником тепла попадают в первую категорию. Но наша экспертиза на это пока глаза закрывает. Склад аварийного топлива у детсада и школы это ИМХО гораздо хуже по безопасности.

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п.4 (классификация потребителей тепла по категориям).
К.Д.
Чтобы под него попасть, в задании Заказчик должен написать что он не претендует на 1 категорию (по СП 89.13330). А так согласен
Акалин
Подскажите, не в тему вопрос и все же, какая категория надежности электроснабжения и теплоснабжения устанавливается для школьной котельной?
Лыткин
Цитата(Акалин @ 20.3.2014, 7:08) *
Подскажите, не в тему вопрос и все же, какая категория надежности электроснабжения и теплоснабжения устанавливается для школьной котельной?

Прочитайте СП там написано про дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей. Но даже на 2-ой категории МОГУТ потребовать аварийное топливо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.