Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сохранение параметров привода Danfoss Fc 301 на ПК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
dimazz
Вечер добрый... Может кто сталкивался с проблемой сохранения параметров ПЧ в программе MCT 10 Set-up на ПК?
Все параметры могу править, но сохранить проект на пк не могу... пишет "Failed to write project to file". ПЧ Danfoss FC 301 конект по USB.
BROMBA
"Семёрка"? и МСТ-10 на диске Ц? Ну, дык, запускайте с правами администратора, и поснимайте атрибуты владельца с директориев, шо проблем...
dimazz
Такая же проблема на трех машинах с XP, 7-кой и windows 8. Выполнение от имени администратора - это первой, что включил...
Права доступа к папкам все проставил... Вопрос открыт?
По самые по...
Цитата(dimazz @ 20.3.2014, 0:21) *
Такая же проблема на трех машинах с XP, 7-кой и windows 8. Выполнение от имени администратора - это первой, что включил...
Права доступа к папкам все проставил... Вопрос открыт?

Американскими буквами пишите имя файла..
BROMBA
Цитата(По самые по... @ 20.3.2014, 10:38) *
Американскими буквами пишите имя файла..

Кстате да, самое простое решение.
Сложное - ставить языковые пакеты, и подменять файло для совместимости со старыми форматами .hlp
dimazz
Вопрос решился... Спасибо за советы!
vladun
Цитата(dimazz @ 21.3.2014, 23:25) *
Вопрос решился... Спасибо за советы!

вот молодец какой - "впорос решился"...
а чем, и как ?...

По сути: сейчас пробовал - так же не сохраняется, оказалось , прога не любит кириллические пути - храните там, где пути полностью латиницей.
Инженер ОПТ
МСТ-10 кириллицу не принимает, а принимает только латиницу. Плюс нужно в диске "С" создать отдельную папку для SSP файлов, если скопированный файл поместить на рабочий стол, то МСТ-10 его тоже не откроет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.