Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Корректировка водородного показателя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Темоха
Добрый день.
Столкнулся с такой задачей: существуют очистные сооружения.Среда меняется от сильно-кислой до сильно-щелочной (рh -2,5-11). Скоро закупят станцию дозирования. А в качестве реагентов что применять? серную кислоту и едкий натр? и в каком количестве и концентрации его разводить??? не будет ли вода там вскипать после таких доз? производительность 400 кубов в сутки. у нас имеется емкость для корректировки ph корректировки вместимостью 15 кубов.
nick2
если мы дозируем едкий натр, разводим 1 кг сухой щелочи на 20 л.
в случае с кислотой дозируем либо лимонную кислоту (слабая, 1 кг сухого на 20 л), либо серную. плотность раствора серной кислоты около 1,4 кг/л, т.е. как для приготовления электролита. концентрацию можно увеличить, но тут все зависит от точности дозирования, объемов дозирования.
дозируем по данным от датчика-электрода рН.

для дозировки должны использоваться разные насосы.
контрль рН на выходе из усреднительной емкости. тут должны работать специалисты по системам автоматического регулирования.

в большинстве систем рН устойчиво повышается либо понижается. что-то одно.
что за система у Вас, какой контроллер управляет насосами?
Темоха
спасибо nick2. Контроллер сименс симатик s7

спасибо nick2. Контроллер сименс симатик s7

а состав стоков сильно менется при введении лимонной кислоты или серной, или едкого натра? экологи потом по одному месту не дадут?
nick2
данную гадость используют в системе коррекции рН бассейнов (кислота) и питьевой воды (щелочь).
в воде идут реакции связывания ОН- и Н+
с получением Н2О.
в воде происходит увеличение ионов натрия и сульфатов. пока проблем с превышением их содержания не было.

Симатик - парень грамотный, запрограммировать можно что угодно.